Effectivement, JC tu as raison.
Concernant l'adresse, c'est la même : "256" pour la lecture fonction 04 et pour l'écriture fonction 16
184 résultats trouvés
- 02 avr. 2024, 08:32
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M251] Read Input Register (Code fonction 04)
- Réponses : 5
- Vues : 197
- 28 mars 2024, 17:05
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M251] Read Input Register (Code fonction 04)
- Réponses : 5
- Vues : 197
Re: [M251] Read Input Register (Code fonction 04)
Bin justement car le "03" ne fonctionne pas sur cet appareil (ou du moins je n'y arrive pas à le faire fonctionner), le registre de lecture est 256 et celui d'écriture le même Avec le bloc WRITE_READ VAR, il me faut bien la fonction "03" pour pouvoir lire dans le module... et un ...
- 28 mars 2024, 16:30
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M251] Read Input Register (Code fonction 04)
- Réponses : 5
- Vues : 197
[M251] Read Input Register (Code fonction 04)
Salut à tlm, Requete: Existe t-il un appareil générique Modbus TCP esclave qui peut gérer la lecture de registre modbus "Input" code fonction 04 ? Détails : J'utilise un M251MESE et le port Ethernet 2. Il y a le gestionnaire industriel Ethernet qui gère les équipements Modbus TCP ou Ethern...
- 15 janv. 2024, 17:01
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Unity] Compréhension Scrutation Langage ST
- Réponses : 35
- Vues : 1069
Re: [Unity] Compréhension Scrutation Langage ST
Bonjour,
que se passe t-il si le Nbr_carton :=0 juste après le ELSE est passé en commentaire ?
que se passe t-il si le Nbr_carton :=0 juste après le ELSE est passé en commentaire ?
- 09 nov. 2023, 08:44
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Ecostruxure Machine Expert] Installation à reculons !
- Réponses : 9
- Vues : 680
Re: [Ecostruxure Machine Expert] Installation à reculons !
Salut, J'utilise : Machine Expert, SoMachine, Vijeo (standalone), Machine expert basic, Operator terminal expert, SoMove, Twidosoft et d'autres appli qui ont une base Codesys comme TwinCat (Beckoff) ou Machine Control Studio (LS/Control Technique) Tout ce monde tourne sur un seul PC et unique OS (Wi...
- 29 sept. 2023, 17:02
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Table de travail pour automaticien
- Réponses : 42
- Vues : 2316
Re: Table de travail pour automaticien
Excellent ce débat
Pour la table de travail tu auras besoin de fil, que tu dénuderas avec les dents, et que tu entortilleras ensemble avec un bout de patafix
Pour la table de travail tu auras besoin de fil, que tu dénuderas avec les dents, et que tu entortilleras ensemble avec un bout de patafix
- 28 sept. 2023, 08:48
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX Premium] Compréhension d'indexage
- Réponses : 10
- Vues : 501
Re: [TSX Premium] Compréhension d'indexage
Salut
Remplace cela directement par un tableau "ARRAY of..."
Remplace cela directement par un tableau "ARRAY of..."
- 22 sept. 2023, 08:02
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Installation Machine Expert
- Réponses : 74
- Vues : 22573
Re: Installation Machine Expert
C'est ce que j'allais te dire, souvent c'est lui qui fou la merde ( le service Gateway) surtout si tu as d'autres soft qui utilisent Codesys...
Du coup il te faut juste relancer/réparer la passerelle Schneider
Du coup il te faut juste relancer/réparer la passerelle Schneider
- 21 sept. 2023, 16:41
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Installation Machine Expert
- Réponses : 74
- Vues : 22573
Re: Installation Machine Expert
Salut
Via quel mode de connexion ? et sur quel automate ?
Via quel mode de connexion ? et sur quel automate ?
- 20 sept. 2023, 09:26
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M221] Probleme entrees analogiques
- Réponses : 3
- Vues : 313
Re: [M221] Probleme entrees analogiques
Bonjour,
Lire %SW80 dans une table d'animation pour voir l'état des EA intégrées
Lire %SW80 dans une table d'animation pour voir l'état des EA intégrées