92 résultats trouvés

par cedric59
11 oct. 2018, 07:57
Forum : Siemens
Sujet : Récupération de données en éthernet
Réponses : 9
Vues : 224

Re: Récupération de données en éthernet

Bonjour,

Je suis toujours bloqué sur ce problème J aimerai. Savoir comment faire pour récupéré des information de mesure de cette caméra merci
par cedric59
02 oct. 2018, 09:43
Forum : Siemens
Sujet : Récupération de données en éthernet
Réponses : 9
Vues : 224

Re: Récupération de données en éthernet

Bonjour,
merci pour la réponse, les block sont développer pour l utilisation a ce Tia, moi je suis encore en step 7 v5. 5 ;).

Il faut que je trouve comment récupérer les valeurs de mesure

Cdt
par cedric59
01 oct. 2018, 17:26
Forum : Siemens
Sujet : Récupération de données en éthernet
Réponses : 9
Vues : 224

Re: Récupération de données en éthernet

Bonjour la caméra est une caméra sick trispector 1060. Je souhaite la raccorder à un CP la communication ce fera en éthernet
par cedric59
21 sept. 2018, 10:55
Forum : Siemens
Sujet : Audit trail sur mp 377
Réponses : 2
Vues : 79

Audit trail sur mp 377

Bonjours,
J aimerai créé. Un audit trails sur un hmi MP377.
Le but. Et de tracé les modifications de paramètres.

Qui a déjà réalisé ce genre de projet.

Merci de votre aide
par cedric59
07 sept. 2018, 15:53
Forum : Siemens
Sujet : Outils de diagnostic réseau profibus
Réponses : 3
Vues : 112

Outils de diagnostic réseau profibus

Bonjour,
Je voudrais savoir quelle outils vous utilisez pour faire un diag réseaux lors de vos problème sur les réseaux profibus /mpi

Merci
par cedric59
05 sept. 2018, 20:35
Forum : Siemens
Sujet : RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M
Réponses : 20
Vues : 329

Re: RESOLU : Ajout de carte qui plante un ET200M

Bonjour, Moi J ai aussi un problème avec mon et 200s. Il y a eu une coupure électrique. Et depuis mon module est en défaut Bf clignotant (ce qui indique un défaut de communication) Voici ma topology du réseau, je sors de ma cpu. 319 2 dp je vais vers un diagnostic répéteur et ensuite je vais sur le ...
par cedric59
04 sept. 2018, 14:02
Forum : Siemens
Sujet : Récupération de données en éthernet
Réponses : 9
Vues : 224

Récupération de données en éthernet

Bonjour, J ai un projet en cours je dois installer une caméra 3D sick, pour la mesure de longueur , cette caméra je. Voudrais la mettre en réseaux avec un automate s315 2 dp et une CP 343-1advanced ces valeur je voudrais les stocker dans 1 DB. Et. Afficher les résultats sur un. Hmi mp 277. Comment p...
par cedric59
29 août 2018, 19:36
Forum : Siemens
Sujet : Migration projet step 7 v5. 5 sp4 vers Tia v13
Réponses : 2
Vues : 118

Re: Migration projet step 7 v5. 5 sp4 vers Tia v13

Bonsoir, merci je vais faire ça ce soir
par cedric59
29 août 2018, 11:16
Forum : Siemens
Sujet : Migration projet step 7 v5. 5 sp4 vers Tia v13
Réponses : 2
Vues : 118

Migration projet step 7 v5. 5 sp4 vers Tia v13

Bonjour,
Je voudrais migré un projet sur Tia V13, lors de la migration, J ai une erreur logiciel. Protool manquant. Hors le projet n est pas en Protool mais en win cc flexible.

Qui aurais déjà eu ce problème.

Merci de votre aide.
par cedric59
09 juil. 2018, 17:25
Forum : Siemens
Sujet : Échange donnée global
Réponses : 8
Vues : 235

Re: Échange donnée global

Bonsoir,

J ai transféré les DG est ça a resolu le problème. Merci de ton aide