La recherche a retourné 26 résultats

par ben44
19 avr. 2019, 14:45
Forum : Wago - Codesys
Sujet : WAGO smartPRINTER logiciel sous Linux?
Réponses : 5
Vues : 3289

Re: WAGO smartPRINTER logiciel sous Linux?

Salut,
As-tu essayé de faire tourner smartPRINTER avec Wine sous Linux (ubuntu)?
/Ben
par ben44
05 janv. 2019, 17:15
Forum : Section soft
Sujet : Système de controle commande open source: Proview
Réponses : 74
Vues : 36247

Re: Système de controle commande open source: Proview

Salut tout le monde ! Vous serez peut-être mes sauveurs ! Je bosse dans une usine qui fabrique du contre-plaqué et j'ai quelque chose comme une trentaine de machine avec des automates différents, aussi bien en marque qu'en âge, j'ai du Siemens, du OmRon, du Allan-Bradley bref de tout ! Et surtout q...
par ben44
15 déc. 2018, 18:57
Forum : Section soft
Sujet : Proview : Modbus
Réponses : 7
Vues : 4672

Re: Proview : Modbus

Jérome,
en effet c'est bizard :|
je te conseille de poster sur le forum Proview sur la partie anglophone.
Tu auras rapidement une réponse de Claes qui est le leader de l'équipe de développement.
/Ben
par ben44
11 déc. 2018, 20:30
Forum : Section soft
Sujet : Proview : Modbus
Réponses : 7
Vues : 4672

Re: Proview : Modbus

Pour debuguer, je m'étais lancé dans l'analyse des trames émises et reçues, avec un "sniffer" mais ce n'est pas donné au commun des mortels sous linux. Le manque de temps (problème des week-end à 2 jours :lol: ), je n'ai pas pû aller au bout. Jérôme Bonsoir Jérome, Je ne sais pas si cela ...
par ben44
11 déc. 2018, 10:47
Forum : Section soft
Sujet : Proview : Modbus
Réponses : 7
Vues : 4672

Re: Proview : Modbus

Salut Jérome, A priori je ne vois pas d'erreur sur ta conf. J'ai trouvé un post sur les droits d'accès au port usb, on ne sait jamais... https://www.leunen.com/linux/2012/11/autoriser-lacces-aux-ports-series-sous-ubuntudebian/ Petit rappel sur le parametrages (attribut 'number') des objets Channel a...
par ben44
10 déc. 2018, 19:42
Forum : Section soft
Sujet : Proview : Modbus
Réponses : 7
Vues : 4672

Re: Proview : Modbus

Jérome, as-tu essayé de jouer sur les temps des paramètres TimeOut de l'objet Modbus_RTU_Master ? Comme pour une com Modbus TCP, tu as la structure suivante: Modbus_RTU_Master .............. \_ Modbus_RTU_Slave ...... périférique (API,...) ................................. \_ Modbus_RTU_Module ........
par ben44
10 déc. 2018, 17:25
Forum : Section soft
Sujet : Système de controle commande open source: Proview
Réponses : 74
Vues : 36247

Re: Système de controle commande open source: Proview

Oui, il s'agit d'un TSX 07 31 2428. J'ai tenté le modbus RTU ce week-end, et ce n'est pas vraiment un succès. Je vais ouvrir un nouveau post car on s'éloigne du sujet initial, si jamais Benoit ou un expert peut me répondre. A+ Jérôme Salut Jérome, peux-tu nous détailler les problèmes que tu as renc...
par ben44
02 déc. 2018, 19:09
Forum : Section soft
Sujet : Système de controle commande open source: Proview
Réponses : 74
Vues : 36247

Re: Système de controle commande open source: Proview

Salut Jérome, Très bon choix avec la Linux Mint 18 ;) Donnes nous ton retour sur la prise en main de cet OS. Pour ma part, je pense que c'est une des meilleurs distributions pour un apprentissage à Linux. Alors, effectivement n'oublions pas que cette suite logiciel est gratuite . Concernant le coté ...
par ben44
30 nov. 2018, 09:43
Forum : Section soft
Sujet : Système de controle commande open source: Proview
Réponses : 74
Vues : 36247

Re: Système de controle commande open source: Proview

Salut Béryl, Quand j'ai commencé à utiliser Proview j'ai moi aussi été un peu (beaucoup) perturbé par l'environnement et notamment l'utilisation de la souris et les raccourcis clavier effectivement pas forcément intuitifs. Cependant une fois que tu maitriseras toutes ces petites subtilités je t'assu...