La recherche a retourné 21 résultats

par MD32
08 févr. 2019, 15:37
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 7279

Re: Communication entre 2 S71200

En fait, on peut ne pas le renseigner si la longueur est de 1 (je programme ces blocs en complétant les champs de configuration, et non en écrivant directement à l'entrée du bloc, par manque d'habitude ;) ). Et si j'avais une erreur de syntaxe en réglant une longueur > 1 c'est que tout bêtement, je ...
par MD32
08 févr. 2019, 11:33
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 7279

Re: Communication entre 2 S71200

merci pour l'aide !
S7-1200 CPU1212C et TIA PORTAL V13
il semble que les champs longueur et type ne doivent pas être renseignés pour SD
car une quelconque une info dans ces champs indique une erreur de syntaxe
(la doc ne me renseigne pas davantage)
par MD32
08 févr. 2019, 09:24
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 7279

Re: Communication entre 2 S71200

J'avais inséré un nouvel automate dans le réseau et par défaut les filtres d'entrée des voies de comptage sont trop larges. J'avais oublié de les rétrécir. Voilà c'est réglé. Merci.

Pour la question des longueurs, s'il y a du nouveau, ...

@+
par MD32
07 févr. 2019, 15:06
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 7279

Re: Communication entre 2 S71200

Vu pour le mécanisme, Merci, mais non, aucune réaction si la longueur est <> de 1, même avec l'appel du PUT dans OB100 et stop>run :( en pratique, c'est bon avec des adresses séparées, mais la question reste intéressante pour moi sinon, me voilà dans de beaux draps : la comm fonctionne bien, mais pl...
par MD32
07 févr. 2019, 13:13
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 7279

Re: Communication entre 2 S71200

Oui, pas TOTALEMENT idiot, je l'admets :D Quant à cette deutsche Logik, je bute sur une nouvelle question ... de logique : en entrant 6 comme "longueur", je m'attendais à émettre 6 mots consécutifs au premier (celui nommé par son bit de poids faible), mais que nenni ! seule la longueur 1 s...
par MD32
06 févr. 2019, 09:33
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 7279

Re: Communication entre 2 S71200

Wow, merci !
vraiment pas compliqué, mais qui défie ma logique (indiquer un numéro de bit pour mémoriser un entier :roll: )

merci pour la réponse
par MD32
05 févr. 2019, 18:39
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 7279

Re: Communication entre 2 S71200

Bonjour, Si vous permettez, ma question étant en rapport avec le fil, et comme il est récent et semble résolu, j'aimerais poser ma question. Sans passer par des DB, je peux échanger des bits par PUT, mais impossible de paramétrer des mots, ni en Word ni en Int : l'entrée ADDR est rouge, [erreur de s...
par MD32
16 déc. 2017, 22:21
Forum : Siemens
Sujet : RAJOUTER BIBLIOTHEQUE DNAS HMI
Réponses : 3
Vues : 2166

Re: RAJOUTER BIBLIOTHEQUE DNAS HMI

En cliquant-tirant les objets directement dans la vue, et ce depuis n'importe quelle fenêtre y compris autre que Siemens.
@+
par MD32
16 déc. 2017, 22:18
Forum : Siemens
Sujet : Programme IHM siemens
Réponses : 6
Vues : 3315

Re: Programme IHM siemens

Je me suis aperçu sur le siemens que si sur l'IHM je configurais mes boutons avec des %I, ça ne marché pas très bien. Ca ne marche pas du tout. Si le bouton de l'IHM envoie 1 parce qu'il est appuyé mais que l'entrée %I correspondante (un capteur par exemple) est à 0, le résultat est incertain et le...
par MD32
27 nov. 2017, 08:25
Forum : Siemens
Sujet : DB sous STEPT 7 5.5
Réponses : 17
Vues : 8435

Re: DB sous STEPT 7 5.5

80% TIA (sauf pour la maintenance) selon Siemens