La recherche a retourné 21 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 08 févr. 2019, 15:37
- Forum : Siemens
- Sujet : Communication entre 2 S71200
- Réponses : 18
- Vues : 7280
Re: Communication entre 2 S71200
En fait, on peut ne pas le renseigner si la longueur est de 1 (je programme ces blocs en complétant les champs de configuration, et non en écrivant directement à l'entrée du bloc, par manque d'habitude ;) ). Et si j'avais une erreur de syntaxe en réglant une longueur > 1 c'est que tout bêtement, je ...
- 08 févr. 2019, 11:33
- Forum : Siemens
- Sujet : Communication entre 2 S71200
- Réponses : 18
- Vues : 7280
Re: Communication entre 2 S71200
merci pour l'aide !
S7-1200 CPU1212C et TIA PORTAL V13
il semble que les champs longueur et type ne doivent pas être renseignés pour SD
car une quelconque une info dans ces champs indique une erreur de syntaxe
(la doc ne me renseigne pas davantage)
S7-1200 CPU1212C et TIA PORTAL V13
il semble que les champs longueur et type ne doivent pas être renseignés pour SD
car une quelconque une info dans ces champs indique une erreur de syntaxe
(la doc ne me renseigne pas davantage)
- 08 févr. 2019, 09:24
- Forum : Siemens
- Sujet : Communication entre 2 S71200
- Réponses : 18
- Vues : 7280
Re: Communication entre 2 S71200
J'avais inséré un nouvel automate dans le réseau et par défaut les filtres d'entrée des voies de comptage sont trop larges. J'avais oublié de les rétrécir. Voilà c'est réglé. Merci.
Pour la question des longueurs, s'il y a du nouveau, ...
@+
Pour la question des longueurs, s'il y a du nouveau, ...
@+
- 07 févr. 2019, 15:06
- Forum : Siemens
- Sujet : Communication entre 2 S71200
- Réponses : 18
- Vues : 7280
Re: Communication entre 2 S71200
Vu pour le mécanisme, Merci, mais non, aucune réaction si la longueur est <> de 1, même avec l'appel du PUT dans OB100 et stop>run :( en pratique, c'est bon avec des adresses séparées, mais la question reste intéressante pour moi sinon, me voilà dans de beaux draps : la comm fonctionne bien, mais pl...
- 07 févr. 2019, 13:13
- Forum : Siemens
- Sujet : Communication entre 2 S71200
- Réponses : 18
- Vues : 7280
Re: Communication entre 2 S71200
Oui, pas TOTALEMENT idiot, je l'admets :D Quant à cette deutsche Logik, je bute sur une nouvelle question ... de logique : en entrant 6 comme "longueur", je m'attendais à émettre 6 mots consécutifs au premier (celui nommé par son bit de poids faible), mais que nenni ! seule la longueur 1 s...
- 06 févr. 2019, 09:33
- Forum : Siemens
- Sujet : Communication entre 2 S71200
- Réponses : 18
- Vues : 7280
Re: Communication entre 2 S71200
Wow, merci !
vraiment pas compliqué, mais qui défie ma logique (indiquer un numéro de bit pour mémoriser un entier )
merci pour la réponse
vraiment pas compliqué, mais qui défie ma logique (indiquer un numéro de bit pour mémoriser un entier )
merci pour la réponse
- 05 févr. 2019, 18:39
- Forum : Siemens
- Sujet : Communication entre 2 S71200
- Réponses : 18
- Vues : 7280
Re: Communication entre 2 S71200
Bonjour, Si vous permettez, ma question étant en rapport avec le fil, et comme il est récent et semble résolu, j'aimerais poser ma question. Sans passer par des DB, je peux échanger des bits par PUT, mais impossible de paramétrer des mots, ni en Word ni en Int : l'entrée ADDR est rouge, [erreur de s...
- 16 déc. 2017, 22:21
- Forum : Siemens
- Sujet : RAJOUTER BIBLIOTHEQUE DNAS HMI
- Réponses : 3
- Vues : 2166
Re: RAJOUTER BIBLIOTHEQUE DNAS HMI
En cliquant-tirant les objets directement dans la vue, et ce depuis n'importe quelle fenêtre y compris autre que Siemens.
@+
@+
- 16 déc. 2017, 22:18
- Forum : Siemens
- Sujet : Programme IHM siemens
- Réponses : 6
- Vues : 3315
Re: Programme IHM siemens
Je me suis aperçu sur le siemens que si sur l'IHM je configurais mes boutons avec des %I, ça ne marché pas très bien. Ca ne marche pas du tout. Si le bouton de l'IHM envoie 1 parce qu'il est appuyé mais que l'entrée %I correspondante (un capteur par exemple) est à 0, le résultat est incertain et le...
- 27 nov. 2017, 08:25
- Forum : Siemens
- Sujet : DB sous STEPT 7 5.5
- Réponses : 17
- Vues : 8435
Re: DB sous STEPT 7 5.5
80% TIA (sauf pour la maintenance) selon Siemens