La recherche a retourné 30 résultats

par MartyMcFly
21 août 2018, 21:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : PID pour gérer température dans CTA
Réponses : 3
Vues : 2338

PID pour gérer température dans CTA

Bonjour, Je souhaiterais sous Unity Pro programmer un PID afin de gérer l'ouverture et la fermeture des vannes 3 voies gérant les batteries chaud et froid d'une CTA. Pour cela j'ai réaliser un petit schémas que voici: https://image.noelshack.com/fichiers/2018/34/2/1534881254-schemas-pid.jpg Je pensa...
par MartyMcFly
25 juin 2018, 22:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Quelle bornier à vis pour ce module d'entrée analogique ?
Réponses : 4
Vues : 2450

Re: Quelle bornier à vis pour ce module d'entrée analogique ?

Bonsoir,
Je vous remercie pour votre réponse, je vais regarder cela.
par MartyMcFly
25 juin 2018, 09:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Quelle bornier à vis pour ce module d'entrée analogique ?
Réponses : 4
Vues : 2450

Re: Quelle bornier à vis pour ce module d'entrée analogique ?

Bonjour,
Merci pour votre réponse :) .

Je ne peux malheureusement pas utiliser une solution avec Telefast selon mon cahier des charges .
par MartyMcFly
24 juin 2018, 21:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Quelle bornier à vis pour ce module d'entrée analogique ?
Réponses : 4
Vues : 2450

Quelle bornier à vis pour ce module d'entrée analogique ?

Bonjour, J'aimerai sélectionner un bornier à vis pour ce modulde d'entrées analogique BMXART0414: https://www.schneider-electric.fr/fr/product/BMXART0414/module-4-entr%C3%A9es-thermocouple-isol%C3%A9es/?range=61938-modicon-x80&node=166310258-environnement-standard J'avais pensé prendre celui ci:...
par MartyMcFly
21 juin 2018, 11:01
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Quelle connecteur pour un BMXDDM3202K
Réponses : 7
Vues : 3425

Re: Quelle connecteur pour un BMXDDM3202K

Très bien, je vous remercie pour votre aide , je vais regarder tout ça :)
par MartyMcFly
19 juin 2018, 17:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Quelle connecteur pour un BMXDDM3202K
Réponses : 7
Vues : 3425

Re: Quelle connecteur pour un BMXDDM3202K

Très bien, donc le nombre de points nécessaires dans la partie raccordement électrique ne correspond pas au nombre de points nécessaire sur le connecteur ?
par MartyMcFly
19 juin 2018, 12:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Quelle connecteur pour un BMXDDM3202K
Réponses : 7
Vues : 3425

Re: Quelle connecteur pour un BMXDDM3202K

Bonjour, Merci beaucoup pour tes explications, j'ai encore une petite question: j'ai vu dans la fiche technique du BMXDDM3202K qu'il était écrit à raccordement électrique: Connecteur 20 voies. Cela veut il dire qu'il faut que je cherche un cable avec un raccordement électrique de 20 points et he10 t...
par MartyMcFly
19 juin 2018, 11:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Quelle connecteur pour un BMXDDM3202K
Réponses : 7
Vues : 3425

Quelle connecteur pour un BMXDDM3202K

Bonjour, Je souhaiterai acheté un connecteur pour un module d' E/S TOR BMXDDM3202K : https://www.schneider-electric.fr/fr/product/BMXDDI3202K/modicon-x80---module-32-entr%C3%A9es-tor---24vcc . Mais je ne sais pas lequel prendre :( . s'agit t'il d'un simple cordon HE10 ? Je peux en commander sur le s...
par MartyMcFly
24 mai 2018, 11:02
Forum : Siemens
Sujet : Impossible de détecter automate
Réponses : 9
Vues : 6686

Re: Impossible de détecter automate

Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses,
je vais essayer le logiciel proneta, je reviens vers vous dès que j'ai du nouveau.
J'avais aussi essayer de supprimer le contenu de la carte sd mais ça n'a pas marché.
par MartyMcFly
23 mai 2018, 13:50
Forum : Siemens
Sujet : Impossible de détecter automate
Réponses : 9
Vues : 6686

Re: Impossible de détecter automate

Bonjour,
Voici le nom de l'automate: S7-1200
214-1E30-0X80