19 résultats trouvés

par Anthony
23 mars 2016, 16:08
Forum : Electricité
Sujet : Courant d'appel trop important
Réponses : 2
Vues : 1972

Courant d'appel trop important

Bonjour je dois installer une carte d'entrée/sortie TOR en 24V à la place d'une carte 16 sorties relais en 230V, jusqu'ici c'est bon. C'est après que j'ai un soucis, j'ai plusieurs courant d'appel de 2.9 A et ma carte ne peut supporter une surcharger temporaire de 2 A pendant 1 ms. Connaissez vous d...
par Anthony
29 févr. 2016, 13:32
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Réponses : 24
Vues : 14785

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

J'ai trouvé tout ça, j'ai donc tester aussi ma carte de sortie analogique et il s'avère qu'à 6400 points elle délivre 7-8 mA, je pense donc que ma carte est une carte 4-20 mA ^^'. Et au final ce fonctionnement me satisfait puisqu'il fait démarrer le moteur de mon ventilateur à 10 Hz environ, cela me...
par Anthony
25 févr. 2016, 15:21
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Réponses : 24
Vues : 14785

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Normalement oui je l'ai paramétré comme il faut pour l'avoir en 4-20mA sauf que voilà...
Merci quand même, ça m'a déjà pas mal aidé tout ça ;) !
par Anthony
25 févr. 2016, 15:03
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Réponses : 24
Vues : 14785

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

En ce moment :
A 4mA = vitesse = environ 10 Hz
A 20mA = vitesse = maxi (50Hz)
(ce qui correspond à un fonctionnement 0-20mA)
C'est plus compréhensif ou pas ?
par Anthony
25 févr. 2016, 14:33
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Réponses : 24
Vues : 14785

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Niquel mon variateur marche parfaitement comme je veux, enfin presque, je lui met du 4-20mA et il fonctionne comme s'il était en 0-20mA... Une explication à me proposer ?
par Anthony
23 févr. 2016, 11:13
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Réponses : 24
Vues : 14785

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Ok merci, mais il me faut aussi une commande (une sortie TOR) pour commander mon variateur ?
par Anthony
23 févr. 2016, 08:17
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Réponses : 24
Vues : 14785

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

C'est un mouvement de rotation pour faire tourner un ventilateur d'une puissance de 2,5 kW.
par Anthony
22 févr. 2016, 11:06
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Réponses : 24
Vues : 14785

Re: Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2

Et me voilà maintenant bloqué par la programmation du variateur...
Je ne sais pas à quels paramètres je dois toucher.. et mon dieu il y'en a une belle tournée de paramètres.. HELP :o !
par Anthony
16 févr. 2016, 09:28
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Câblage et programmation d'un variateur de vitesse OMRON MX2
Réponses : 24
Vues : 14785

Re: Câblage variateur de vitesse OMRON MX2

Merci !
Ce sera probablement L/OI pour moi je pense.
Mais il faut tout de même que je laisse les barres de courts circuits sur les bornes PD/+1 - P/+1 ? Sur les bornes PLC - L ?