La recherche a retourné 981 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 28 mars 2024, 20:49
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Retrofit stb
- Réponses : 41
- Vues : 1258
Re: Retrofit stb
Ça existe(ra) avec un cordon pour les raccorder a des ABE7 ?
- 28 mars 2024, 16:50
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M251] Client MQTT
- Réponses : 4
- Vues : 129
Re: [M251] Client MQTT
Je suis un vieux con, il me faut des trucs écrits que je peut relire autant de fois que je veux qd je comprends pas, et ne pas lire si je sait déjà. Les vidéos je passe mon temps a faire avance rapide, pause, marche arrière. Au final je suis souvent saoulé avant même d'avoir commencé a comprendre qu...
- 27 mars 2024, 11:33
- Forum : Interface Homme Machine
- Sujet : Changer la version de Vijeo
- Réponses : 4
- Vues : 166
Re: Changer la version de Vijeo
Salut, je te remercie pour ta réponse ! Si je ne dis pas de bêtises, la SP9 c'est la 6.2.9 ? Ce que j'essaie de faire de mon côté, c'est de changer ma version actuelle de la SP8, la 6.2.8.12 en une autre version de la SP8, la 6.2.8.2401. Le numero de version du firmware de l'afficheur ne correspond...
- 27 mars 2024, 09:39
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M251] Client MQTT
- Réponses : 4
- Vues : 129
[M251] Client MQTT
Bonjour a tous, Comme je fait un peu de domotique a titre perso, j'ai vu qu'il y'a une bibliothèque MQTT pour le M251. Du coup j'ai farfouillé un peu dans la Doc, mais je comprends pas tout, et Schneider dans sa grande mansuétude a eu la bonne idée de ne pas fournir de programme d'exemple (ou je ne ...
- 25 mars 2024, 16:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
- Réponses : 14
- Vues : 393
Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Ce n'est pas tout à fait ça. En fait le "M" veut dire documentation multilingue, ça a remplacé les références en "F" français ou autres "E" pour english. Sinon tous les processeurs "PL7-Pro" ou presque pouvait se flasher en Unity et devenait donc des "4&...
- 25 mars 2024, 15:21
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
- Réponses : 14
- Vues : 393
Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Bonjour, Les références se terminant en "3" sont des processeurs qui se programment en PL7-Pro, celles avec un "4" se programment en Unity/Control Expert. Donc ça n'ira pas avec le programme existant. Il faut changer la carte mémoire (qui est une PCMCIA au passage et pas une SD)...
- 22 mars 2024, 15:17
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] vitesse trame modbus
- Réponses : 7
- Vues : 186
Re: [S7-1500] vitesse trame modbus
Bonjour, ça dépends de beaucoup trop de choses pour avoir une réponse 'fixe'. Déjà c'est du Modbus TCP ou RTU ? En RTU il n'y a que les trames modbus qui se partagent la bande passante du bus, du coup tu peut réduire le délai inter trame au "minimum avant que ça plante" puis rajouter quelq...
- 22 mars 2024, 09:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Retrofit stb
- Réponses : 41
- Vues : 1258
- 21 mars 2024, 20:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Retrofit stb
- Réponses : 41
- Vues : 1258
Re: Retrofit stb
Bah, dans le lien que tu donne le produit s'intitule <ETHERLINE® PN> Ça parait pas déconnant qu'a la base il soit conçu pour faire des cordons Profinet. Si ça se trouve ils ont un référence en 8 fils qui s’appelle ETHERLINE® EIP, voire une en deux fils qui s’appelle ETHERLINE® PB J'ai la flemme de f...
- 21 mars 2024, 19:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] firmware RESOLU
- Réponses : 7
- Vues : 251
Re: [M580] firmware RESOLU
Merci Schneider de mettre un peu de suspens dans nos vies d'automaticien, on s’ennuierait sinon