La recherche a retourné 980 résultats

par MiGaNuTs
28 mars 2024, 16:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M251] Client MQTT
Réponses : 3
Vues : 86

Re: [M251] Client MQTT

Je suis un vieux con, il me faut des trucs écrits que je peut relire autant de fois que je veux qd je comprends pas, et ne pas lire si je sait déjà. Les vidéos je passe mon temps a faire avance rapide, pause, marche arrière. Au final je suis souvent saoulé avant même d'avoir commencé a comprendre qu...
par MiGaNuTs
27 mars 2024, 11:33
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Changer la version de Vijeo
Réponses : 4
Vues : 133

Re: Changer la version de Vijeo

Salut, je te remercie pour ta réponse ! Si je ne dis pas de bêtises, la SP9 c'est la 6.2.9 ? Ce que j'essaie de faire de mon côté, c'est de changer ma version actuelle de la SP8, la 6.2.8.12 en une autre version de la SP8, la 6.2.8.2401. Le numero de version du firmware de l'afficheur ne correspond...
par MiGaNuTs
27 mars 2024, 09:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M251] Client MQTT
Réponses : 3
Vues : 86

[M251] Client MQTT

Bonjour a tous, Comme je fait un peu de domotique a titre perso, j'ai vu qu'il y'a une bibliothèque MQTT pour le M251. Du coup j'ai farfouillé un peu dans la Doc, mais je comprends pas tout, et Schneider dans sa grande mansuétude a eu la bonne idée de ne pas fournir de programme d'exemple (ou je ne ...
par MiGaNuTs
25 mars 2024, 16:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 392

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Ce n'est pas tout à fait ça. En fait le "M" veut dire documentation multilingue, ça a remplacé les références en "F" français ou autres "E" pour english. Sinon tous les processeurs "PL7-Pro" ou presque pouvait se flasher en Unity et devenait donc des "4&...
par MiGaNuTs
25 mars 2024, 15:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway
Réponses : 14
Vues : 392

Re: [PL7-Pro] Problème de mémoire matérielle et unitelway

Bonjour, Les références se terminant en "3" sont des processeurs qui se programment en PL7-Pro, celles avec un "4" se programment en Unity/Control Expert. Donc ça n'ira pas avec le programme existant. Il faut changer la carte mémoire (qui est une PCMCIA au passage et pas une SD)...
par MiGaNuTs
22 mars 2024, 15:17
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] vitesse trame modbus
Réponses : 7
Vues : 183

Re: [S7-1500] vitesse trame modbus

Bonjour, ça dépends de beaucoup trop de choses pour avoir une réponse 'fixe'. Déjà c'est du Modbus TCP ou RTU ? En RTU il n'y a que les trames modbus qui se partagent la bande passante du bus, du coup tu peut réduire le délai inter trame au "minimum avant que ça plante" puis rajouter quelq...
par MiGaNuTs
22 mars 2024, 09:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Retrofit stb
Réponses : 39
Vues : 1198

Re: Retrofit stb

dpo a écrit : 21 mars 2024, 23:01 tu parles de Exostruxure Control Expert machine studio operationnal energy plant system : le nom du probable futur soft de schneider ?
:lol: :lol:

On dirait des noms des jeux de baston sur arcade dans les années 90 :D
par MiGaNuTs
21 mars 2024, 20:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Retrofit stb
Réponses : 39
Vues : 1198

Re: Retrofit stb

Bah, dans le lien que tu donne le produit s'intitule <ETHERLINE® PN> Ça parait pas déconnant qu'a la base il soit conçu pour faire des cordons Profinet. Si ça se trouve ils ont un référence en 8 fils qui s’appelle ETHERLINE® EIP, voire une en deux fils qui s’appelle ETHERLINE® PB J'ai la flemme de f...
par MiGaNuTs
21 mars 2024, 19:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] firmware RESOLU
Réponses : 7
Vues : 251

Re: [M580] firmware RESOLU

Merci Schneider de mettre un peu de suspens dans nos vies d'automaticien, on s’ennuierait sinon :)
par MiGaNuTs
21 mars 2024, 19:04
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Retrofit stb
Réponses : 39
Vues : 1198

Re: Retrofit stb

Béryl a écrit : 21 mars 2024, 16:54 Essaie avec un câble Profinet, c'est du 4 fils.
C'est surement pour ca qu'il y'a "PN" dans la référence du câble, et qu'il est vert.
On a un indice sur pourquoi il est prévu a la base :)