203 résultats trouvés
- 27 août 2019, 13:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème avec compteur/decompteur %Cx
- Réponses : 3
- Vues : 1922
Re: Problème avec compteur/decompteur %Cx
Bonjour, De ce que je vois de premier abord, c'est que tu utilise %S6. Le compteur incrémente sur le front montant de CU donc prendre le %S6 ne gène pas. Lorsque ton compteur C21,V atteint ta valeur de présélection C21.p tu reset %M124 qui in fine n'incrémente plus ton compteur. Par compte comme ta ...
- 27 août 2019, 10:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Erreur Unity Pro lors de l'utilisation des bits extraits de mots
- Réponses : 6
- Vues : 3872
Re: Erreur Unity Pro lors de l'utilisation des bits extraits de mots
Bonjour,
Et attends un peu, utiliser un BOOL ou EBOOL dans une structure si jamais ta variable est adressé, cela sera un byte
Et attends un peu, utiliser un BOOL ou EBOOL dans une structure si jamais ta variable est adressé, cela sera un byte
- 27 août 2019, 10:36
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème avec compteur/decompteur %Cx
- Réponses : 3
- Vues : 1922
Re: Problème avec compteur/decompteur %Cx
Bonjour
Au lieu d'utiliser %S6, utilise un front montant de ce %S6, cela serait mieux (ici %M100)
%M100 := %S6 and not %M101;
%M101 :=%S6
Petit rappel
++
Au lieu d'utiliser %S6, utilise un front montant de ce %S6, cela serait mieux (ici %M100)
%M100 := %S6 and not %M101;
%M101 :=%S6
Petit rappel
++
- 09 juil. 2019, 08:28
- Forum : Siemens
- Sujet : ID matériel liaison API 1500
- Réponses : 1
- Vues : 1710
ID matériel liaison API 1500
Bonjour, Pour réaliser une liaison dans un automate 1500, j'ai besoin de connaitre l'ID matériel de la CPU. Hors je ne trouve pas où elle se trouve. Dans une CP 1543-1, elle se trouve dans la définition du port dans l'onglet ID matériel. Une petite idée sur son emplacement sur la CPU ? En attente de...
- 08 juil. 2019, 09:17
- Forum : Siemens
- Sujet : comment supprimer un mot de passe dans un programe step7
- Réponses : 8
- Vues : 6802
Re: comment supprimer un mot de passe dans un programe step7
Bonjour,
Tu peux essayer cela, perso pas essayer encore
https://www.youtube.com/watch?v=g6AGH4DM3r0
+
Tu peux essayer cela, perso pas essayer encore
https://www.youtube.com/watch?v=g6AGH4DM3r0
+
Re: SIWAREX M
Bonjour,
Pas sur les anciens logiciels, il n'y a que à ma connaissance sur les logiciels des cartes FTA et FTC que tu peux mettre plusieurs points de mesure.
+
Pas sur les anciens logiciels, il n'y a que à ma connaissance sur les logiciels des cartes FTA et FTC que tu peux mettre plusieurs points de mesure.
+
Re: SIWAREX M
Bonjour, Perso, je n'ai jamais eu de décalage sur une carte Siwarex. A chaque fois que nous avons eu un décalage de la mesure, en discutant avec les exploitants ou maintenance, il y a toujours eu un souci, peson touché avec un clarque, soudure sur la cuve alors que peson et carte non débranché etc.....
- 26 juin 2019, 09:43
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Carte comptage CTY2C
- Réponses : 0
- Vues : 982
Carte comptage CTY2C
Bonjour, Je viens vers un utilisateur qui connaîtrait la carte de comptage CTY2C, voici quelque information sur mon souci: Environnement: Automate TSX P57103 sous PL7 PRO, Carte de comptage en emplacement 5, Voie de la carte de comptage en souffrance : Voie 0 : CH0 Une voie de comptage représente la...
- 24 juin 2019, 09:08
- Forum : Siemens
- Sujet : OP17 --> wincc --> TIA
- Réponses : 5
- Vues : 2651
Re: OP17 --> wincc --> TIA
Bonjour,
Oui, comme dis varach, dans un ancien post viewtopic.php?f=22&t=3288&p=23056&hilit=protool#p23056
Oui, comme dis varach, dans un ancien post viewtopic.php?f=22&t=3288&p=23056&hilit=protool#p23056