La recherche a retourné 203 résultats

par bipcoyote
18 mars 2021, 11:27
Forum : Siemens
Sujet : OCCURENCE TIA PORTAL
Réponses : 2
Vues : 1092

Re: OCCURENCE TIA PORTAL

Bonjour, Sous TIA portal, c'est simple. Plusieurs façons: 1 - sélectionne ta variable dans ton bloc, clic droit, "référence croisée" ou F11, cela t'ouvre un onglet. 2 - sélectionne ta variable, regarde en bas, tuas les onglets Propriétés-Info-Diagnostic, clic sur info et tu vois le sous gr...
par bipcoyote
18 mars 2021, 11:13
Forum : Siemens
Sujet : retrouver appel FB TIA portal v13
Réponses : 6
Vues : 1567

Re: retrouver appel FB TIA portal v13

Bonjour,
Dans ce métier, nous sommes tous et toutes des éternels apprentis.
+
par bipcoyote
16 mars 2021, 12:12
Forum : Siemens
Sujet : Com inter automates
Réponses : 8
Vues : 2482

Re: Com inter automates

Bonjour, Vu les réponses, je ne suis absolument pas fan d'une CPU 343-1 lean, trop de soucis avec et en plus limitée en terme de liaison S7. Perso aussi je ne réalise que du GET. Pour réaliser une communication avec un automate( Disons A et B), cela est du plus simple. Deux méthodes existent: 1 - tu...
par bipcoyote
16 mars 2021, 11:53
Forum : Siemens
Sujet : recherche d'abonnés compatibles TIA portal V14
Réponses : 3
Vues : 1170

Re: recherche d'abonnés compatibles TIA portal V14

Bonjour,
Petite particularité de TIA, si vous essayez de vous connecter sur un automate avec une adresse IP que votre PC ne connais pas, TIA vous pose la question pour en mettre une.
+
par bipcoyote
11 mars 2021, 09:55
Forum : Siemens
Sujet : MM 440
Réponses : 3
Vues : 1562

Re: MM 440

Bonjour,
Perso, je l'ai fait pendant longtemps sur des micromaster 420 le temps que siemens corrige le bug firmware des versions V4.7 et cela ne pose aucun souci.
Je subodore que cela doit être pareil sur un micromaster 440.
La procédure est très simple et très rapide.
+
par bipcoyote
09 mars 2021, 15:33
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : ACS880 codes défaut introuvable dans doc
Réponses : 0
Vues : 718

ACS880 codes défaut introuvable dans doc

Bonjour, Ayant plusieurs couples de variateur master/slave ABB ACS880, j'ai des codes d'alarmes et de défauts qui reviennent de temps à autre dont je ne trouve rien dessus dans les documentations diverses suivantes : Manuel d’exploitation - Programme de contrôle standard de l'ACS880 ACS880 tower cra...
par bipcoyote
05 mars 2021, 11:48
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110
Réponses : 23
Vues : 6175

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Slt Les modules de communication TSX ETY 110 et TSX ETY 210 sont des modules simple format à insérer dans un emplacement d'un rack d'une station automate TSX Premium. Fonctions : . connexion à un réseau ETHWAY supportant le service des mots communs, de messagerie X-WAY UNITE sur un profil ETHWAY, . ...
par bipcoyote
05 mars 2021, 11:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110
Réponses : 23
Vues : 6175

Re: Com Modbus TCP/IP sur TSX57/TSX ETY 110

Bonjour, Regarde sur le net la définition des roues codeuses, c'est important, c'est l'adresse réseau et le numéro de station, on trouve très facilement sur le net. Le codage est hexadécimal : .numéro de réseau de 0 à 7F .numéro de station de 0 à 3F PF = poids forts Pf = poids faibles Pourquoi mettr...
par bipcoyote
15 janv. 2021, 09:18
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : mot de passe pl7pro
Réponses : 36
Vues : 13364

Re: mot de passe pl7pro

Bonjour,

Metteur au point dans le Nord, serait il possible d'avoir en mp le soft ?

Merci d'avance.
par bipcoyote
14 janv. 2021, 13:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Carte de comptage EHC3020 : limite inférieur atteinte
Réponses : 0
Vues : 629

Carte de comptage EHC3020 : limite inférieur atteinte

Bonjour, En plein fonctionnement sur une carte de comptage EHC3020 mis sur un ensemble STB, l'information limite inférieur atteinte (connecté ONLINE avec adventys sur la carte) arrive n'importe quand ce qui dévalide le comptage. La carte est paramétrée en comptage/décomptage. La prise de référence e...