La recherche a retourné 23 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 28 févr. 2023, 10:27
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] Problème connexion client OPC UA RESOLU
- Réponses : 3
- Vues : 515
Re: [S7-1500] Problème connexion client OPC UA RESOLU
Merci pour vos réponses. Effectivement, l'utilisation des fonctions PUT/GET aurait été plus simple, mais le constructeur de la machine avec lequel je dois dialoguer m'impose l'OPC-UA. J'ai finalement abandonné l'utilisation du bloc complet "OpcUaClient" fourni dans le projet exemple de Sie...
- 21 févr. 2023, 15:57
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] Problème connexion client OPC UA RESOLU
- Réponses : 3
- Vues : 515
[S7-1500] Problème connexion client OPC UA RESOLU
Bonjour à tous, Je viens de débuter un nouveau projet qui intègre une communication OPC UA. Le server OPC UA est un automate Siemens S7-1211 Le client OPC UA est un automate Siemens S7-1212SP Côté server, pas de problème, tout fonctionne https://lh3.googleusercontent.com/fife/AMPSemcFOoldgDzPoHoLXiX...
- 08 déc. 2021, 13:26
- Forum : Supervision industrielle
- Sujet : Driver communication PCVue avec M580
- Réponses : 2
- Vues : 870
Re: Driver communication PCVue avec M580
As-tu essayé en Modbus TCP (Si liaison ethernet dispo) ?
- 06 déc. 2021, 11:08
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : compétences à avoir!
- Réponses : 15
- Vues : 3171
Re: compétences à avoir!
Personnellement, je pense qu'un automaticien doit également avoir un minimum de connaissance en électricité industrielle
- 25 oct. 2021, 17:16
- Forum : Etudiants - Exercices et avis...
- Sujet : Choix d'un automate Siemens + materiels (demande de conseil)
- Réponses : 8
- Vues : 3297
Re: Choix d'un automate Siemens + materiels (demande de conseil)
Il est aujourd'hui question de pouvoir récupérer ces données à distance (autre PC sur une autre site). Via quel logiciel ? Quel protocole de communication ? Existe-t-il des automates Siemens (+modules) capables de traiter des données et de les communiquer à distance ? Lesquels me conseillez-vous ? ...
- 27 sept. 2021, 13:20
- Forum : Siemens
- Sujet : Changement langue interface tia portal v17
- Réponses : 27
- Vues : 16460
Re: Changement langue interface tia portal v17
De mémoire, il faut choisir les langues à installer lors de l'installation de TIA.
Ensuite, vous pouvez changer celle-ci dans la "vue du portail" > Langue de l'interface
Ensuite, vous pouvez changer celle-ci dans la "vue du portail" > Langue de l'interface
- 06 août 2021, 09:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : TSX NANO
- Réponses : 8
- Vues : 1776
- 28 juil. 2021, 13:36
- Forum : Siemens
- Sujet : probleme a la sortie d automate
- Réponses : 4
- Vues : 3421
Re: probleme a la sortie d automate
Les sorties sont-elles utilisées ailleurs dans le programme ?
- 20 juil. 2021, 08:13
- Forum : Siemens
- Sujet : Communication entre 2 CPU S7-1200
- Réponses : 5
- Vues : 1682
Re: Communication entre 2 CPU S7-1200
Tu devrais regarder du côté des instructions PUT et GET
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
https://support.industry.siemens.com/cs ... 0&lc=fr-FR
- 23 juin 2021, 07:56
- Forum : Siemens
- Sujet : CP1243-1 : Modification de l'adresse IP depuis un S7-1200
- Réponses : 2
- Vues : 1320
Re: CP1243-1 : Modification de l'adresse IP depuis un S7-1200
Merci pour l'info. Cependant, l'objectif est de réaliser l'adressage IP à partir de l'automate, pour ensuite pouvoir réaliser celui-ci à partir d'un HMI