La recherche a retourné 3 résultats

par nathanv
16 mars 2018, 11:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de génération du binaire de configuration
Réponses : 1
Vues : 1392

Re: Erreur de génération du binaire de configuration

Bon après coup je me suis rendu compte que les PDO RX et TX d'un de mes axes CANOPEN étaient vide (alors que ça marchait parfaitement bien hier...) Du coup je les ai re rempli et la compilation fonctionne à nouveau, allez savoir... Je reste quand même intéressée si quelqu'un sait comment ça a pu se ...
par nathanv
16 mars 2018, 10:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Erreur de génération du binaire de configuration
Réponses : 1
Vues : 1392

Erreur de génération du binaire de configuration

Bonjour à tous, Lors de la compilation de mon programme automate sous Unity Pro L je me retrouve avec cette erreur : {Configuration} : Erreur de génération du binaire de configuration. J'ai fait quelque recherche et la seule solution proposé que j'ai trouvé c'est de changer la taille de l'allocation...
par nathanv
26 févr. 2018, 10:18
Forum : Supervision industrielle
Sujet : InTouch ActiveX Adobe PDF Reader
Réponses : 1
Vues : 1824

InTouch ActiveX Adobe PDF Reader

Bonjour à tous, Je débute plus ou moins avec InTouch et j'ai un soucis avec les control ActiveX pour afficher un fichier .PDF sur une fenetre. J'ai bien suivi les étapes pour installer le control Adobe PDF Reader dans l'option configure>Wizard/ActiveX Installation mais quand je veux choisir le contr...