Bonjour,
Tu peux effectivement échanger tes mots de commande avec DP_SEND et DP_RECV, mais pas avec GET/PUT.
102 résultats trouvés
- 27 févr. 2019, 14:08
- Forum : Siemens
- Sujet : com entre S7-1200 et un variateur bonfiglioli en profinet
- Réponses : 7
- Vues : 3500
- 27 févr. 2019, 11:08
- Forum : Siemens
- Sujet : Intégration automates dans projet global
- Réponses : 8
- Vues : 3720
Re: Intégration automates dans projet global
Dans chaque projet tu peux déclarer une liaison S7 avec un partenaire non spécifié, et en indiquant simplement l'adresse IP de ton serveur OPC. Ne pas oublier dans les propriétés de la CPU de permettre l'échange par GET/PUT. J'avais fait comme ca dans un projet avec une partie sous Step 7 v5.5, une ...
- 21 févr. 2019, 14:19
- Forum : Siemens
- Sujet : TIA Portal V13/V12
- Réponses : 10
- Vues : 5200
Re: TIA Portal V13/V12
Bonjour,
Les versions de Tia portal peuvent parfaitement cohabiter sur le même PC, sans machine virtuelle nécessaire.
Les versions de Tia portal peuvent parfaitement cohabiter sur le même PC, sans machine virtuelle nécessaire.
- 21 févr. 2019, 14:18
- Forum : Siemens
- Sujet : Intégration automates dans projet global
- Réponses : 8
- Vues : 3720
Re: Intégration automates dans projet global
Bonjour,
Tu peux parfaitement interroger un S7-1500 en OPC DA, nul besoin d'utiliser l'OPC UA intégré.
C'est effectivement un système de licence que tu déclare avoir aquis, ca se passe dans les propriétés de la CPU.
Tu peux parfaitement interroger un S7-1500 en OPC DA, nul besoin d'utiliser l'OPC UA intégré.
C'est effectivement un système de licence que tu déclare avoir aquis, ca se passe dans les propriétés de la CPU.
- 07 janv. 2019, 17:04
- Forum : Siemens
- Sujet : Récupérer commentaire d'une variable
- Réponses : 7
- Vues : 4640
Re: Récupérer commentaire d'une variable
Bonjour,
Sur S7-1200 et S7-1500 tu peux récupérer l'ensemble du programme avec les commentaires et mémentos.
Il n'est pas obligatoire de passer par la carte mémoire:
Créer la config matérielle puis se mettre en ligne. et enfin récupérer depuis l'API.
Sur S7-1200 et S7-1500 tu peux récupérer l'ensemble du programme avec les commentaires et mémentos.
Il n'est pas obligatoire de passer par la carte mémoire:
Créer la config matérielle puis se mettre en ligne. et enfin récupérer depuis l'API.
- 28 déc. 2018, 09:23
- Forum : Siemens
- Sujet : S7-1500 et OPC DA
- Réponses : 2
- Vues : 1677
Re: S7-1500 et OPC DA
Bonjour,
Oui c'est possible, a configurer exactement comme si c'était un autre modèle de CPU type S7-1200 ou S7-300.
Oui c'est possible, a configurer exactement comme si c'était un autre modèle de CPU type S7-1200 ou S7-300.
- 23 mars 2018, 15:02
- Forum : Siemens
- Sujet : s7-1500 et siwarex
- Réponses : 21
- Vues : 8752
Re: s7-1500 et siwarex
Salut,
Pour la petite histoire, les deux blocs MB_client que tu appelais avaient ils le même ID ?
Pour la petite histoire, les deux blocs MB_client que tu appelais avaient ils le même ID ?
- 22 janv. 2018, 13:53
- Forum : Siemens
- Sujet : environnement de prog siemens
- Réponses : 22
- Vues : 10278
Re: environnement de prog siemens
Bonjour,
Le S120 sera integré à Tia portal via Startdrive avec l'arrivée de Tia portal V15.
Pour toutes les versions plus anciennes, le paramétrage du S120 se fait via Starter.
Il est gratuit et se télécharge sur le site support Siemens
Le S120 sera integré à Tia portal via Startdrive avec l'arrivée de Tia portal V15.
Pour toutes les versions plus anciennes, le paramétrage du S120 se fait via Starter.
Il est gratuit et se télécharge sur le site support Siemens
- 08 janv. 2018, 11:06
- Forum : Siemens
- Sujet : Tia Portal V12 et WinCC V14
- Réponses : 5
- Vues : 2797
Re: Tia Portal V12 et WinCC V14
On est d'accord, dans un même projet, pas de proxy ou autre astuce
- 08 janv. 2018, 10:37
- Forum : Siemens
- Sujet : Tia Portal V12 et WinCC V14
- Réponses : 5
- Vues : 2797
Re: Tia Portal V12 et WinCC V14
Bonjour,
Attention si deux versions de Tia portal peuvent effectivement cohabiter, on ne peut pas utiliser Tia portal V12 pour l'API et Tia portal V13 ou V14 pour l'IHM dans le même projet.
Ou alors il faut m'expliquer comment
Attention si deux versions de Tia portal peuvent effectivement cohabiter, on ne peut pas utiliser Tia portal V12 pour l'API et Tia portal V13 ou V14 pour l'IHM dans le même projet.
Ou alors il faut m'expliquer comment