102 résultats trouvés

par jll
27 févr. 2019, 14:08
Forum : Siemens
Sujet : com entre S7-1200 et un variateur bonfiglioli en profinet
Réponses : 7
Vues : 3500

Re: com entre S7-1200 et un variateur bonfiglioli en profinet

Bonjour,

Tu peux effectivement échanger tes mots de commande avec DP_SEND et DP_RECV, mais pas avec GET/PUT.
par jll
27 févr. 2019, 11:08
Forum : Siemens
Sujet : Intégration automates dans projet global
Réponses : 8
Vues : 3720

Re: Intégration automates dans projet global

Dans chaque projet tu peux déclarer une liaison S7 avec un partenaire non spécifié, et en indiquant simplement l'adresse IP de ton serveur OPC. Ne pas oublier dans les propriétés de la CPU de permettre l'échange par GET/PUT. J'avais fait comme ca dans un projet avec une partie sous Step 7 v5.5, une ...
par jll
21 févr. 2019, 14:19
Forum : Siemens
Sujet : TIA Portal V13/V12
Réponses : 10
Vues : 5200

Re: TIA Portal V13/V12

Bonjour,

Les versions de Tia portal peuvent parfaitement cohabiter sur le même PC, sans machine virtuelle nécessaire.
par jll
21 févr. 2019, 14:18
Forum : Siemens
Sujet : Intégration automates dans projet global
Réponses : 8
Vues : 3720

Re: Intégration automates dans projet global

Bonjour,

Tu peux parfaitement interroger un S7-1500 en OPC DA, nul besoin d'utiliser l'OPC UA intégré.
C'est effectivement un système de licence que tu déclare avoir aquis, ca se passe dans les propriétés de la CPU.
par jll
07 janv. 2019, 17:04
Forum : Siemens
Sujet : Récupérer commentaire d'une variable
Réponses : 7
Vues : 4640

Re: Récupérer commentaire d'une variable

Bonjour,

Sur S7-1200 et S7-1500 tu peux récupérer l'ensemble du programme avec les commentaires et mémentos.

Il n'est pas obligatoire de passer par la carte mémoire:
Créer la config matérielle puis se mettre en ligne. et enfin récupérer depuis l'API.
par jll
28 déc. 2018, 09:23
Forum : Siemens
Sujet : S7-1500 et OPC DA
Réponses : 2
Vues : 1677

Re: S7-1500 et OPC DA

Bonjour,

Oui c'est possible, a configurer exactement comme si c'était un autre modèle de CPU type S7-1200 ou S7-300.
par jll
23 mars 2018, 15:02
Forum : Siemens
Sujet : s7-1500 et siwarex
Réponses : 21
Vues : 8752

Re: s7-1500 et siwarex

Salut,
Pour la petite histoire, les deux blocs MB_client que tu appelais avaient ils le même ID ?
par jll
22 janv. 2018, 13:53
Forum : Siemens
Sujet : environnement de prog siemens
Réponses : 22
Vues : 10278

Re: environnement de prog siemens

Bonjour,

Le S120 sera integré à Tia portal via Startdrive avec l'arrivée de Tia portal V15.
Pour toutes les versions plus anciennes, le paramétrage du S120 se fait via Starter.

Il est gratuit et se télécharge sur le site support Siemens
par jll
08 janv. 2018, 11:06
Forum : Siemens
Sujet : Tia Portal V12 et WinCC V14
Réponses : 5
Vues : 2797

Re: Tia Portal V12 et WinCC V14

On est d'accord, dans un même projet, pas de proxy ou autre astuce
par jll
08 janv. 2018, 10:37
Forum : Siemens
Sujet : Tia Portal V12 et WinCC V14
Réponses : 5
Vues : 2797

Re: Tia Portal V12 et WinCC V14

Bonjour,

Attention si deux versions de Tia portal peuvent effectivement cohabiter, on ne peut pas utiliser Tia portal V12 pour l'API et Tia portal V13 ou V14 pour l'IHM dans le même projet.

Ou alors il faut m'expliquer comment 8-)