La recherche a retourné 4 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 16 avr. 2018, 22:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestionnaire WISER EM5
- Réponses : 7
- Vues : 5971
Re: Gestionnaire WISER EM5
C’est exactement ça, contact sec ! Je lui fesait tellement confiance que j’ai pas chercher à la base du problème... problème résolu
- 16 avr. 2018, 19:22
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestionnaire WISER EM5
- Réponses : 7
- Vues : 5971
Re: Gestionnaire WISER EM5
Merci beaucoup pour votre aide, je me suis aperçu que l’electricien l’avais pas branché sur le bon bornier sur le Linky, il a pas chercher bien loin le problème cet artisans... pfff
- 15 avr. 2018, 22:25
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestionnaire WISER EM5
- Réponses : 7
- Vues : 5971
Re: Gestionnaire WISER EM5
Bonjour,
Oui il y a 2 fils qui vont des bornes 5 et 6 au compteur Linky...
après sur le compteur je sais pas ou c’est branché car c’est plombé.
Oui il y a 2 fils qui vont des bornes 5 et 6 au compteur Linky...
après sur le compteur je sais pas ou c’est branché car c’est plombé.
- 15 avr. 2018, 19:34
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Gestionnaire WISER EM5
- Réponses : 7
- Vues : 5971
Gestionnaire WISER EM5
Bonjour, Mon électricien m’a installée un gestionnaire d’énergie WISER EM5 de Schneider électric mais il n’a jamais fonctionné. Il a été toujours clignoté en vert sur le logo TIC. Je ne comprend pas, que faire ? Lui même ne comprend pas et ne veux surtout pas comprendre... J’aimerais savoir vraiment...