par Ted30
16 avr. 2018, 22:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Gestionnaire WISER EM5
Réponses : 7
Vues : 5949

Re: Gestionnaire WISER EM5

C’est exactement ça, contact sec ! Je lui fesait tellement confiance que j’ai pas chercher à la base du problème... problème résolu
par Ted30
16 avr. 2018, 19:22
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Gestionnaire WISER EM5
Réponses : 7
Vues : 5949

Re: Gestionnaire WISER EM5

Merci beaucoup pour votre aide, je me suis aperçu que l’electricien l’avais pas branché sur le bon bornier sur le Linky, il a pas chercher bien loin le problème cet artisans... pfff :roll:
par Ted30
15 avr. 2018, 22:25
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Gestionnaire WISER EM5
Réponses : 7
Vues : 5949

Re: Gestionnaire WISER EM5

Bonjour,
Oui il y a 2 fils qui vont des bornes 5 et 6 au compteur Linky...
après sur le compteur je sais pas ou c’est branché car c’est plombé.
par Ted30
15 avr. 2018, 19:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Gestionnaire WISER EM5
Réponses : 7
Vues : 5949

Gestionnaire WISER EM5

Bonjour, Mon électricien m’a installée un gestionnaire d’énergie WISER EM5 de Schneider électric mais il n’a jamais fonctionné. Il a été toujours clignoté en vert sur le logo TIC. Je ne comprend pas, que faire ? Lui même ne comprend pas et ne veux surtout pas comprendre... J’aimerais savoir vraiment...