Hello !
merci pour la proposition, bon confinement oblige je suis en télétravail et du coup je n'ai pas accès a la PG avec le programme :/ je t'envoies ça dès que ces histoires se tasses...
@+
julien
La recherche a retourné 38 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 19 mars 2020, 09:15
- Forum : Siemens
- Sujet : TIA V15 pas de visualisation programme
- Réponses : 3
- Vues : 2349
- 12 mars 2020, 16:36
- Forum : Siemens
- Sujet : TIA V15 pas de visualisation programme
- Réponses : 3
- Vues : 2349
TIA V15 pas de visualisation programme
Bonjour à tous, j'ai un petit soucis, semblable au topic suivant: http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=2758 j'ai deux petites machines l'une qui tourne sous un ET200S et l'autre sur un IM157 j'ai des archives programmes mais ce ne sont visiblement pas les bonnes ( différences sur certains bl...
- 03 janv. 2019, 14:53
- Forum : Réseaux
- Sujet : comunication entre TSX ETY5103 et passerelle modbus/profibus
- Réponses : 7
- Vues : 3493
Re: comunication entre TSX ETY5103 et passerelle modbus/profibus
slts, es que sur le Premium ya un IHM ?? Ouep il y a un IHM (XBTN401) que j'ai prévu de virer suite a cette modif justement... Le plus simple est d'installer un coupleur de comm Profibus sur le Premium (qui coûte la peau......). Pour la passerelle, il faut regarder la documentation en général elle ...
- 03 janv. 2019, 01:00
- Forum : Réseaux
- Sujet : comunication entre TSX ETY5103 et passerelle modbus/profibus
- Réponses : 7
- Vues : 3493
Re: comunication entre TSX ETY5103 et passerelle modbus/profibus
hello
j'ai juste un lien RJ-45 entre mon réseau Profibus et mon TSX premium...
j'ai juste un lien RJ-45 entre mon réseau Profibus et mon TSX premium...
- 02 janv. 2019, 19:41
- Forum : Réseaux
- Sujet : comunication entre TSX ETY5103 et passerelle modbus/profibus
- Réponses : 7
- Vues : 3493
comunication entre TSX ETY5103 et passerelle modbus/profibus
Bonjour à tous ! Tout d’abord meilleurs vœux à tous ceux qui liront ce message ! Alors, j'ai l'installation suivante: modbus broyeur 2.PNG avec : en pointillé bleu : liaisons à ajouter en vert : équipements existants et non modifiables en orange:équipements à définir Mon but est de transformer l'API...
- 04 déc. 2018, 22:17
- Forum : Réseaux
- Sujet : protocol hart !!!
- Réponses : 9
- Vues : 3994
Re: protocol hart !!!
Slt +1 avec philou. un des gros avantage d'un réseau hart, certaines usines ont des zones ATEX avec beaucoup d'équipements, si ces dit équipements sont raccordés en réseau HART, cela te permets d'effectuer les réglages sans rentrer dans la zone atex avec ton PC et ouvrir les équipements. + hello ! ...
- 16 oct. 2018, 18:13
- Forum : Siemens
- Sujet : Micromaster 440
- Réponses : 9
- Vues : 4001
Re: Micromaster 440
une fois que tu as finis et que ça fonctionne, n'oublie pas de mettre le P970 à 1,(il revient a 0 tout seul) ça permet de sauvegarder la RAM en ROM et donc ne pas perdre la config en cas de coupure secteur
- 15 oct. 2018, 21:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : échange de variable premium --> Micro
- Réponses : 10
- Vues : 5084
Re: échange de variable premium --> Micro
ta ligne d'io scanning va bien ecrire le mot 128 du premium dans le 90 du micro L'adresse UnitID, je pense que ce doit être 1 ou 255 (à moins que ça se règle dans l'ETZ) Même si tu n'as besoin que d'un mot, prévois de la réserve,ça évitera un stop quand tu devras ajouter une bricole Profite pour y ...
- 15 oct. 2018, 21:21
- Forum : Siemens
- Sujet : Micromaster 440
- Réponses : 9
- Vues : 4001
Re: Micromaster 440
hello, je sais que sur les G120 tu peux créer tes propres télégrammes, donc ce que tu peux faire, c'est de décortiquer le télégramme de ton micromaster et ensuite le comparer avec ceux du G120, si tu as de la chance t'en a un qui correspond, sinon il ne te reste plus qu'à en créer un :lol: Il me sem...
- 14 oct. 2018, 15:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : échange de variable premium --> Micro
- Réponses : 10
- Vues : 5084
Re: échange de variable premium --> Micro
Hello !
je me permet de faire un petit UP !
est ce que quelqu'un peut me valider la configuration exposée dans le massage ci dessus ? j'aurais sans doute qu'une occasion pour faire la modif... je préfère ne pas me planter ^^
Merci d'avance !
je me permet de faire un petit UP !
est ce que quelqu'un peut me valider la configuration exposée dans le massage ci dessus ? j'aurais sans doute qu'une occasion pour faire la modif... je préfère ne pas me planter ^^
Merci d'avance !