La recherche a retourné 15 résultats

par tyserias
11 oct. 2018, 18:52
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

Merci
J'avais pas réalisé que tu avais déjà répondu à ma question
Ça fonctionne
Maintenant nouvelle question.
Quelqu'un connait il le fonctionnement du bloc
Fb datalogger?
Merci
par tyserias
11 oct. 2018, 12:02
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

Merci pour tout La sortie analogique fonctionne et me délivre bien Du o_10volt en sinus.(enfin) J'ai utilisé un bloc Gen avec des blocs MOVE Maintenant j'aimerais visualiser cette sortie en o-10 volt A la sortie des blocs MOVE j'ai une valeur en Word Je voudrais la convertir en la valeur que délivre...
par tyserias
09 oct. 2018, 19:24
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

Ok merci
Je vais continuer mes recherches
par tyserias
09 oct. 2018, 18:53
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

Saurais tu comment y arriver?
Mon job est d'organiser des essais sur du matériel
Et le gars qui devait s'occuper de l'automate est en maladie d'où la galère
par tyserias
09 oct. 2018, 18:12
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

La résolution de la carte analogique 750 559 est de 12 bits
Je cherche pourtant des tutoriels expliquant la façon de programmer des sorties ou entrée analogique sous codesys et ladder mais je ne trouve pas

Merci
par tyserias
09 oct. 2018, 17:52
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

Salut, la variable A1 est sur 16 bits ,elle varie a la sortie GEN de o à 100 puis de 100 vers 0 puis de 0 vers 65436 puis de 65436 vers 0. Je suppose que le problème vient de la déclaration de la variable .je l'ai déclaré uniquement dans la config de l'automate. NAME A1 Adress %QW0 Ch1 analog outpout
par tyserias
08 oct. 2018, 20:33
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

Je vois ça demain et te recontacte

Je te dois un apéro !!
par tyserias
08 oct. 2018, 19:21
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

[URL=http://img294.imagevenue.com/img.php?im ... _112lo.jpg]

bonjour J'ai essayé la fonction GEN avec A1 sortie analogique .

la sortie A1 me donne des tensions de sortie incohérentes très faibles en sortie

merci
par tyserias
07 oct. 2018, 19:06
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

j'essaye demain et te recontacte ..

merci
par tyserias
07 oct. 2018, 12:19
Forum : Wago - Codesys
Sujet : super débutant
Réponses : 25
Vues : 10366

Re: super débutant

Est ce possible de réaliser cette fonction avec le bloc GEN?