19 résultats trouvés

par BernardThomas
31 mai 2019, 10:38
Forum : Siemens
Sujet : Vue graphique et memoire amovible
Réponses : 0
Vues : 1009

Vue graphique et memoire amovible

Bonjour,

je voudrais savoir si il existait une solution pour afficher une image selon une adresse (exemple: "\Storage Card USB\exemple.png") sur un IHM (TP1200 comfort wincc rt advanced).
par BernardThomas
09 avr. 2019, 09:08
Forum : Siemens
Sujet : Exporter Liste des Instances d'alarmes PLC
Réponses : 1
Vues : 1160

Re: Exporter Liste des Instances d'alarmes PLC

J'ai réussis à trouver une solution. Il faut désactiver la gestion centralisée des messages de l'API, dans les paramètres de la CPU et l'onglet Messages API. Ainsi les alarmes s’afficheront après compilations dans l'onglet Alarmes de L'API sur la page des alarmes dans l'ihm. Capture Messages de L'ap...
par BernardThomas
08 avr. 2019, 12:19
Forum : Siemens
Sujet : Exporter Liste des Instances d'alarmes PLC
Réponses : 1
Vues : 1160

Exporter Liste des Instances d'alarmes PLC

Bonjour, J'aimerais exporter sous formes de listes l'ensemble des instances d'alarmes avec pour chaque instance l'ID de défaut. J'ai réussis à exporter la liste des alarmes parents, mais j'ai besoin d'avoir la liste des ID alarmes. Ci joint, la visualisation des alarmes instanciés d'une alarme mère ...
par BernardThomas
04 janv. 2019, 09:48
Forum : Siemens
Sujet : Récupérer commentaire d'une variable
Réponses : 7
Vues : 4624

Re: Récupérer commentaire d'une variable

C'était pour permettre le fonctionnement d'alarme de 2 manières sans créer de programation/ecriture/temps supplémentaire lors de la réalisation d'un nouveau projet. Merci de vos avis
par BernardThomas
02 janv. 2019, 09:34
Forum : Siemens
Sujet : Récupérer commentaire d'une variable
Réponses : 7
Vues : 4624

Récupérer commentaire d'une variable

Bonjour, J'aimerais savoir si il est possible de récupérer le commentaire d'une variable. Mon objectif est d'entrer ces informations dans une fonction Program_Alarm. j'utilise GetInstancePath et GetSymbolPath dans mon alarm afin d'afficher les informations sur l'élément déclencheur. Je ne penses pas...
par BernardThomas
21 déc. 2018, 10:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11
Réponses : 24
Vues : 9277

Re: Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11

J'ai réussis à finir ce que j'avais à faire. Je n'ai maintenant plus besoin d'utiliser la gestion de fichier avec la carte mémoire en simulation. Je laisses donc tomber pour trouver la raison, désolé.
par BernardThomas
19 déc. 2018, 08:41
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11
Réponses : 24
Vues : 9277

Re: Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11

Sans VM ça marche bien, Donc Merci beaucoup.
par BernardThomas
19 déc. 2018, 08:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11
Réponses : 24
Vues : 9277

Re: Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11

Je penses que c'est un problème avec la VM mais je n'ai pas encore eu le temps de vérifier sans.
par BernardThomas
18 déc. 2018, 18:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11
Réponses : 24
Vues : 9277

Re: Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11

Oui mais je penses que c'est pcq la fonction "free size" ne se termine pas, le REQ est bien à 1 mais DONE et ERREUR restent à0
par BernardThomas
18 déc. 2018, 17:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11
Réponses : 24
Vues : 9277

Re: Utiliser CREATE_FILE avec SIMULATEUR UNITY V11

Sur le c: virtuel il reste 30Go libre

Cest son disque de travail tout est configuré sur celui ci Unity/Simulateur/fichierprogramme/dossiercible