La recherche a retourné 10 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 04 févr. 2019, 11:32
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
- Réponses : 14
- Vues : 6250
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Fin des recherches : J'ai changé les positionneurs des servo. Tout marche nickel. En fait, l'explication est simple : toutes les servo étaient raccordées à la terre (y compris l'électronique des positionneurs par le blindage des câbles). Après avoir mené mon enquête, il se trouve qu'un gars a refait...
- 26 janv. 2019, 14:50
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
- Réponses : 14
- Vues : 6250
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Effectivement, 1 sortie par servo
- 26 janv. 2019, 07:28
- Forum : Electricité
- Sujet : neutre a la terre après alim 24v
- Réponses : 49
- Vues : 22276
Re: neutre a la terre après alim 24v
Pour ma part, les organismes de contrôles ont toujours vérifié la mise à la terre du 0VDC des alimentations de commande et sa protection en fonction des régimes de neutres au risque de me mettre une "réserve" sur leur rapport. Mais, comme ils n'ont (pour la plupart du temps) qu'un avis con...
- 26 janv. 2019, 07:12
- Forum : Electricité
- Sujet : Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
- Réponses : 19
- Vues : 11656
Re: Disjoncteur thermique qui déclenche de façon aléatoire
Je rejoins Itasoft, Le disjoncteur au primaire de ton alimentation doit avoir une courbe adaptée aux courants d'appels de celle-ci, particulièrement à la mise sous tension et surtout si tu as monté une alimentation stabilisée. Il m'est même arrivé de devoir monter des courbes D Pour la protection du...
- 26 janv. 2019, 06:41
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
- Réponses : 14
- Vues : 6250
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Au fait,
Je vous remercie vraiment pour vos réponses constructives
Je vous remercie vraiment pour vos réponses constructives
- 26 janv. 2019, 06:35
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
- Réponses : 14
- Vues : 6250
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Pour répondre à Djé et Itasoft : 1. la tension aux bornes de la vannes est de 13,7V. Oui, j'ai cru, moi aussi, que la tension pouvait être insuffisante et j'ai même augmenté la tension de mon alim stabilisée (après vérification des spec Siemens) jusqu'à presque 28VDC : mêmes résultats pour les vanne...
- 25 janv. 2019, 11:20
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
- Réponses : 14
- Vues : 6250
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Mesures sur le convertisseur Phoenix : Primaire (côté carte de sortie) : la consigne est générée correctement Secondaire (côté vanne) : pour 20mA généré, je n'obtiens que 10mA sur la vanne. La charge de la vanne est donc trop importante pour cet appareil. Je vais voir avec LOREME La suite au prochai...
- 24 janv. 2019, 19:46
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
- Réponses : 14
- Vues : 6250
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Super. Bien plus performant que mon convertisseur Phoenix.
Merci beaucoup. Je te tiens informé demain
Merci beaucoup. Je te tiens informé demain
- 24 janv. 2019, 19:32
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
- Réponses : 14
- Vues : 6250
Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Oui, c'est bien ça pour le générateur : je l'ai branché directement sur la servo puis aussi sur les fils qui sont raccordés à la carte de sortie. Dans les deux cas cela fonctionne. Je suis d'accord avec toi, j'ai moi aussi l'impression que la carte de sortie s'écroule. Infos supplémentaire (recherch...
- 24 janv. 2019, 08:59
- Forum : Siemens
- Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
- Réponses : 14
- Vues : 6250
Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Voici mon problème : Sur une configuration ET200SP : CPU1510SP F-1 PN en liaison Ethernet avec une tête de station IM155-6PN HF sur laquelle j'ai une carte de sortie Analogique (6ES7135-6HD00-0BA1) en liaison 4-20mA avec 4 servo valves identiques. 2 d'entre elles fonctionnent très bien et 2 d'entre ...