9 résultats trouvés

par hcx0125
01 avr. 2020, 22:02
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221 io scanning
Réponses : 4
Vues : 3066

Re: M221 io scanning

Bonjour,
Pour utiliser IOScanning il suffit juste de activer "IOScanner" sous Ethernet, ajouter un équipement et ajouter des canaux de lecture/écriture.
C'est assez intuitif.
par hcx0125
22 sept. 2018, 15:54
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : SoMachine Basic Communication Modbus TM221
Réponses : 48
Vues : 16686

Re: SoMachine Basic Communication Modbus TM221

J'ai vu que dans le rung avant t'as mis %M5 = %S6
Il faut supprimer ce rung et puis passer manuellement %M5 a 1 pour debugger, sinon tu verras pas les comm erreurs.
par hcx0125
05 août 2018, 16:55
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV 320 CONFIGURATION IO SCANNER (M221)
Réponses : 8
Vues : 5949

Re: ATV 320 CONFIGURATION IO SCANNER (M221)

Bonjour,
Vérifiez si vous avez bien choisi "ATV320_ETH_Direct" dans Modbus TCP IOScanner.
Normalement il suffit juste d'entrer IP de ATV320.

Erreur IO Scanner dans Power signifie que M221 n'arrive pas à communiquer avec ATV320.
Vérifiez donc les valeurs de %IWNSxxx
par hcx0125
09 avr. 2018, 10:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Probléme connection Controleur-IHM Somachine V4.3
Réponses : 26
Vues : 11621

Re: Probléme connection Controleur-IHM Somachine V4.3

Salut à tous, On ne peux pas faire de modif en ligne sous SoMachine V4.3.... C'est dingue mais c'est la réalité :shock: Pour la communication somachine entre PLC & HMI il faut que le "nom de noeud" de ton automate soit identique à celui déclaré dans le projet vijéo dans ton arborescen...
par hcx0125
09 avr. 2018, 09:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Gestion alarmes en Somachine
Réponses : 2
Vues : 1804

Re: Gestion alarmes en Somachine

Salut,
Dans Vijeo tu ne peux pas accéder aux bits d'un DWORD.
Peut-être tu peux déclarer ton variable en type "WORD" et là dans Vijeo tu peux accéder à ses bits facilement.
J'espère que ça répond à ta question.
par hcx0125
09 avr. 2018, 09:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : So machine + vijeo
Réponses : 10
Vues : 4684

Re: So machine + vijeo

Par contre lors de l'install de so machine, n'installe surtout pas le module "etest" si tu n'a pas la licence pour l'utiliser, sinon il va t'importuner a chaque démarrage de so machine, sans moyen de le désactiver. Je l'ai fait sur mon poste alors que j'etait pas au courant. je regrette d...
par hcx0125
28 avr. 2016, 23:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : mal au cul
Réponses : 17
Vues : 8066

Re: mal au cul

C'est vrai que le M580 est très cher, mais si vous prenez un M241/M258/M241 (avec SoMachine) ou même M221 (SoMachine Basic), ça coûte beaucoup moins cher.
D'ailleurs ces automates qui travaillent avec SoMachine ou SoMachine Basic sont spécialement conçus pour les machines, pas comme Unity.
par hcx0125
24 avr. 2016, 23:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Comptage M221
Réponses : 2
Vues : 2100

Re: Comptage M221

Les fast IOs ne sont pas simulés sur SoMachine Basic.
PTO, HSC, PLS, PZM, Frequency Generator etc..
par hcx0125
16 déc. 2015, 20:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème sur le temporisateur TON de Twido
Réponses : 14
Vues : 6761

Re: Problème sur le temporisateur TON de Twido

C'est pourquoi on vas remplacer les twidos par M221 (SoMachine Basic) :)
mais c'est quand même très bizarre ce bug...