Re: Modbus TCP avec e!cockpit

Bon finalement j'ai trouvé la solution, j'ai contacté le service technique de WAGO qui m'a donné la même réponse que filou. Mais après plusieurs tests j'ai découvert que quand j'envoyais sur l'adresse 32768, ça arrivait sur le Wago sur l'adresse 32000. Je précise que j'ai utilisé la première méthode...
par adel01
13 mars 2019, 18:01
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Modbus TCP avec e!cockpit
Réponses : 2
Vues : 3490

Modbus TCP avec e!cockpit

Bonjour tous le monde :) Voici mon problème si jamais quelqu'un a une solution : Je fais communiquer un Wago 750-8206 avec deux automates Siemens S7-400H en redondance en modbus TCP (ce n'est pas un choix personnel, mais un impératif du projet). J'avais commencé à travailler sur Codesys 2.3, et j'av...