2 résultats trouvés
- 15 mars 2019, 12:12
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Modbus TCP avec e!cockpit
- Réponses : 2
- Vues : 3490
Re: Modbus TCP avec e!cockpit
Bon finalement j'ai trouvé la solution, j'ai contacté le service technique de WAGO qui m'a donné la même réponse que filou. Mais après plusieurs tests j'ai découvert que quand j'envoyais sur l'adresse 32768, ça arrivait sur le Wago sur l'adresse 32000. Je précise que j'ai utilisé la première méthode...
- 13 mars 2019, 18:01
- Forum : Wago - Codesys
- Sujet : Modbus TCP avec e!cockpit
- Réponses : 2
- Vues : 3490
Modbus TCP avec e!cockpit
Bonjour tous le monde :) Voici mon problème si jamais quelqu'un a une solution : Je fais communiquer un Wago 750-8206 avec deux automates Siemens S7-400H en redondance en modbus TCP (ce n'est pas un choix personnel, mais un impératif du projet). J'avais commencé à travailler sur Codesys 2.3, et j'av...