55 résultats trouvés

par latune
29 févr. 2024, 18:14
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface
Réponses : 3
Vues : 371

Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Salut Itasoft ! y avait longtemps......
Les collègues m'ont donné une doc et c'est bien ça , j'ai trouvé aussi sur le forum étranger Plctalk .....
J'utilise en fait sur le Proface .le Driver Schneider MODBUS TCP/IP .
Merci et bonne soirée
par latune
29 févr. 2024, 16:03
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface
Réponses : 3
Vues : 371

Re: Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Je viens de trouver , c'est le décalage .
En fait le mot %M0 du Wago correspond au mot %M12288 du Proface.
Bonne fin de journée à tous .
par latune
28 févr. 2024, 18:37
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface
Réponses : 3
Vues : 371

Lecture/écriture mots WAGO 750-841 via Proface

Re-bonjour , Encore un soucis pour moi . Je souhaite écrire dans un mot du Wago, une valeur entrée via le proface . Ou bien même lire une valeur. Y a t il une plage de mots spécifique du Wago à utiliser pour la lecture/écriture ? J'ai essayé avec le mot %MW100 pour exemple mais rien ne passe. Je sui...
par latune
28 févr. 2024, 14:26
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème lors d'un ajout de carte 750-652
Réponses : 3
Vues : 204

Re: Problème lors d'un ajout de carte 750-652

Problème résolu .
J'ai fait un restart via le IOCheck et tout est rentré en ordre.......
Bizarre .
Merci quand même.
par latune
28 févr. 2024, 13:00
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème lors d'un ajout de carte 750-652
Réponses : 3
Vues : 204

Re: Problème lors d'un ajout de carte 750-652

Non pas d'alimentation ,il n'y a pas de bornes pour cela...
par latune
28 févr. 2024, 08:24
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Problème lors d'un ajout de carte 750-652
Réponses : 3
Vues : 204

Problème lors d'un ajout de carte 750-652

Bonjour à tous . Je suis de retour sur ce forum après pas mal de mois sans contributions..... Voila je souhaite utiliser un automate Wago afin de piloter des éclairages DMX. Avant d'en arriver à ce pilotage et étant vraiment sans connaissance de Codesys , j'ai tout simplement crée un programme avec ...
par latune
22 oct. 2020, 20:35
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??
Réponses : 9
Vues : 2905

Re: Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??

Bonsoir ,
Bon alors rien de mieux à ce jour .....
Je vais essayer d’approfondir à l'aide de la notice et aussi tenter d'avoir des infos via Schneider mais c'est pas gagné .
Apparemment , l’écriture dans le registre se fait via un registre de commande.
Merci à Itasoft en attendant...
par latune
17 oct. 2020, 22:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??
Réponses : 9
Vues : 2905

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

addm('0.0.0.1') ADR
'%MW' OBJ
4191 NUM
1 NB
Emis EMIS ARRAY[1..2] OF INT
Gestion GEST ARRAY[1..3] OF INT

lecture avec un Trigger de 1s
par latune
17 oct. 2020, 21:36
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??
Réponses : 9
Vues : 2905

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Bonsoir à tous , Nouveau problème....... Sur ce compteur j'ai une adresse 0x105F accessible en lecture/écriture de type Uint16 et pouvant prendre 2 valeurs , 01 ou 02 . J'ai essayé de programmer un Write_Var mais j'ai une erreur 05 dans le 2ème mot de gestion qui semble être un problème de longueur ...
par latune
11 oct. 2020, 17:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Compteur d'energie IEM2055 en modbus RTU sur M340 ??
Réponses : 9
Vues : 2905

Re: Compteur d'energie IEM20555 en modbut RTU sur M340 ??

Salut ,
Oui çà va mieux comme ça !!! :)