La recherche a retourné 484 résultats

par Lorent2
17 sept. 2023, 16:24
Forum : Siemens
Sujet : Fixation de la plage(range) d'un débitmètre électromagnétique krohne
Réponses : 4
Vues : 362

Re: Fixation de la plage(range) d'un débitmètre électromagnétique krohne

C'est dans la config du débitmètre, faut regarder la doc.
par Lorent2
02 sept. 2023, 08:48
Forum : Siemens
Sujet : [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6
Réponses : 7
Vues : 677

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Ce n'est que S7 manager que tu migres, cela n'influence en rien les programmes.
par Lorent2
23 août 2023, 10:56
Forum : Siemens
Sujet : Mise en échelle d'un transmetteur différentiel de pression pour mesure de débit volumique
Réponses : 2
Vues : 259

Re: Mise en échelle d'un transmetteur différentiel de pression pour mesure de débit volumique

Salut cher tous, j'espère que vous vous portez bien ici. C'est un plaisir pour moi d'être compté parmi vous. En effet, j'ai un transmetteur de pression différentielle que je voulais utiliser pour mesurer le débit volumique. Sa plage est de 0...1MPa pour une sortie de 4...20mA. Ma préoccupation est ...
par Lorent2
10 août 2023, 19:25
Forum : Siemens
Sujet : MAJ version OP17 RESOLU
Réponses : 7
Vues : 594

Re: MAJ version OP17 RESOLU

Bonjour, Je souhaiterais remplacer un écran OP17-DP12. Je n'ai pas le programme source. J'ai récupéré une sauvegarde via ProSave. Le problème c'est que l'écran ou je veux faire le restaure est en V1.3 et celui qui "fatigue" (d'ou provient la sauvegarde) est en V1.4. Savez vous s'il est po...
par Lorent2
22 juil. 2023, 11:24
Forum : Siemens
Sujet : écran de TP700 figé au démarrage
Réponses : 1
Vues : 287

Re: écran de TP700 figé au démarrage

ProSave est ton ami pour réinitialiser un pupitre.
par Lorent2
17 juil. 2023, 21:04
Forum : Electricité
Sujet : Démarrage étoile-triangle
Réponses : 39
Vues : 4859

Re: Démarrage étoile-triangle

fish a écrit : 17 juil. 2023, 20:47 Ben ouais, avec un variateur il n'y a plus de courant réactif, donc un cos phi à 1.
Proche de 1, mais il n'y sera jamais égal.
par Lorent2
17 juil. 2023, 20:00
Forum : Electricité
Sujet : Démarrage étoile-triangle
Réponses : 39
Vues : 4859

Re: Démarrage étoile-triangle

(...) Après maintenant, la mode est plutôt au démarreur électronique. (...) Vu les prix du kWh et du kVARh il est grand temps de laisser tomber ces techniques du siècle passé et de mettre des variateurs de vitesse un minimum performants. Rien qu'avec le cos phi a 1 ça permet déjà des économies, plu...
par Lorent2
13 juil. 2023, 19:55
Forum : Siemens
Sujet : Simotion D435 RESOLU
Réponses : 2
Vues : 377

Re: Simotion D435 RESOLU

T'as changé quoi dessus ?
par Lorent2
10 juil. 2023, 18:22
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Desactivation d'une barriere immatérielle
Réponses : 15
Vues : 5618

Re: Desactivation d'une barriere immatérielle

Une modification de sécurité, sans avoir une idée du niveau de sécurité à retenir, qui de plus est géré en partie par un automate classique (même en double canal non sécurisé) : perso je signe pas en bas du document, et je ne laisse pas mon nom trainer, ni ma signature. J'espère pour toi qu'il n'y a...
par Lorent2
01 juil. 2023, 20:49
Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
Sujet : Desactivation d'une barriere immatérielle
Réponses : 15
Vues : 5618

Re: Desactivation d'une barriere immatérielle

Sécurité et sortie automate, c'est juste pas possible, sauf si c'est au automate Safety.