La recherche a retourné 81 résultats

par erwann
15 mars 2024, 17:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
Réponses : 10
Vues : 277

Re: Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU

C’était bien une inversion des mots dans la config du protocole Modbus.

Merci
par erwann
14 mars 2024, 14:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
Réponses : 10
Vues : 277

Re: Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU

La configuration du pavé d'affichage :


Résultat, il m'affiche 0.0 ou -**.*.

La com est ok les autres fonctions sur bit fonctionnent
par erwann
14 mars 2024, 14:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
Réponses : 10
Vues : 277

Re: Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU

La déclaration de ma variable dans l'IHM (en %MW ou %MF le problème est le même):
par erwann
14 mars 2024, 14:09
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
Réponses : 10
Vues : 277

Re: Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU

Y a rien a faire, il ne veut rien savoir ce Magellis:

La valeur dans mon M340:
par erwann
14 mars 2024, 12:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
Réponses : 10
Vues : 277

Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU

Bonjour,

Je galère pour l'affichage d'une température sur un Magellis.
Dans mon M340 j'ai un real qui va de 10.0 à 90.0.
Coté vijéo, je déclare bien ma variable comme un real ?
Par contre je n'arrive pas a bien configurer le champ d'affichage.

Help
par erwann
16 janv. 2024, 11:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] Régulation température four avec M340
Réponses : 1
Vues : 155

[M340] Régulation température four avec M340

Bonjour,

Je suis à la recherche de tutos ou exemples de mise en oeuvre d'une boucle PID sur un M340 avec régulation via sortie TOR, si quelqu'un a cela ?

Il doit me falloir un FB "PID" associé à un FB "Pwm".

Erwann
par erwann
10 janv. 2024, 08:33
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] Noc 0401, taille max mémoire entrées / sorties
Réponses : 0
Vues : 171

[M340] Noc 0401, taille max mémoire entrées / sorties

Bonjour,

Connaissez vous la taille mémoire max des tables d'entrées et sorties sur une carte NOC 401, je semble bloquer à 2000 %MW par table!
par erwann
29 nov. 2023, 15:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
Réponses : 20
Vues : 921

Re: [M340] communication entre 2 M340/Noc0401

Comme trouvé sur d'autres discussions j'avais coché au préalable les 3 infos suivantes dans outil-> options projet :
2L.jpg
A voir si c'était vraiment nécessaire dans mon cas
par erwann
29 nov. 2023, 15:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
Réponses : 20
Vues : 921

Re: [M340] communication entre 2 M340/Noc0401

Parfait ça marche, merci pour votre aide

Donc avec une carte Noc 0401 a l'emplacement 1 sur mon rack "ADDM('0.1.0{192.168.0.10}CON.CIP')" et la carte Noc de mon automate cible à l'adresse 192.168.0.10

Le bout de prog en Ladder :
par erwann
29 nov. 2023, 09:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
Réponses : 20
Vues : 921

Re: [M340] communication entre 2 M340/Noc0401

MiGaNuTs a écrit : 29 nov. 2023, 09:05 IJ'avais pas fait attention: dans un de tes messages précédent tu dit que tes ilots sont en Modbus alors que sur ton screenshot elles sont en EtherNet-IP.
En EtherNet-IP
Oups autant pour moi, je suis bien en ethernet ip sur mon réseau actuel (E/s déportées + robot Fanuc a venir)