C’était bien une inversion des mots dans la config du protocole Modbus.
Merci
La recherche a retourné 81 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 15 mars 2024, 17:40
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
- Réponses : 10
- Vues : 278
- 14 mars 2024, 14:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
- Réponses : 10
- Vues : 278
Re: Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
La configuration du pavé d'affichage :
Résultat, il m'affiche 0.0 ou -**.*.
La com est ok les autres fonctions sur bit fonctionnent
Résultat, il m'affiche 0.0 ou -**.*.
La com est ok les autres fonctions sur bit fonctionnent
- 14 mars 2024, 14:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
- Réponses : 10
- Vues : 278
Re: Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
La déclaration de ma variable dans l'IHM (en %MW ou %MF le problème est le même):
- 14 mars 2024, 14:09
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
- Réponses : 10
- Vues : 278
Re: Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
Y a rien a faire, il ne veut rien savoir ce Magellis:
La valeur dans mon M340:
La valeur dans mon M340:
- 14 mars 2024, 12:00
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
- Réponses : 10
- Vues : 278
Affichage temperature sur HMIS5t RESOLU
Bonjour,
Je galère pour l'affichage d'une température sur un Magellis.
Dans mon M340 j'ai un real qui va de 10.0 à 90.0.
Coté vijéo, je déclare bien ma variable comme un real ?
Par contre je n'arrive pas a bien configurer le champ d'affichage.
Help
Je galère pour l'affichage d'une température sur un Magellis.
Dans mon M340 j'ai un real qui va de 10.0 à 90.0.
Coté vijéo, je déclare bien ma variable comme un real ?
Par contre je n'arrive pas a bien configurer le champ d'affichage.
Help
- 16 janv. 2024, 11:28
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Régulation température four avec M340
- Réponses : 1
- Vues : 155
[M340] Régulation température four avec M340
Bonjour,
Je suis à la recherche de tutos ou exemples de mise en oeuvre d'une boucle PID sur un M340 avec régulation via sortie TOR, si quelqu'un a cela ?
Il doit me falloir un FB "PID" associé à un FB "Pwm".
Erwann
Je suis à la recherche de tutos ou exemples de mise en oeuvre d'une boucle PID sur un M340 avec régulation via sortie TOR, si quelqu'un a cela ?
Il doit me falloir un FB "PID" associé à un FB "Pwm".
Erwann
- 10 janv. 2024, 08:33
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Noc 0401, taille max mémoire entrées / sorties
- Réponses : 0
- Vues : 171
[M340] Noc 0401, taille max mémoire entrées / sorties
Bonjour,
Connaissez vous la taille mémoire max des tables d'entrées et sorties sur une carte NOC 401, je semble bloquer à 2000 %MW par table!
Connaissez vous la taille mémoire max des tables d'entrées et sorties sur une carte NOC 401, je semble bloquer à 2000 %MW par table!
- 29 nov. 2023, 15:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
- Réponses : 20
- Vues : 925
Re: [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
Comme trouvé sur d'autres discussions j'avais coché au préalable les 3 infos suivantes dans outil-> options projet :
A voir si c'était vraiment nécessaire dans mon cas
A voir si c'était vraiment nécessaire dans mon cas
- 29 nov. 2023, 15:53
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
- Réponses : 20
- Vues : 925
Re: [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
Parfait ça marche, merci pour votre aide
Donc avec une carte Noc 0401 a l'emplacement 1 sur mon rack "ADDM('0.1.0{192.168.0.10}CON.CIP')" et la carte Noc de mon automate cible à l'adresse 192.168.0.10
Le bout de prog en Ladder :
Donc avec une carte Noc 0401 a l'emplacement 1 sur mon rack "ADDM('0.1.0{192.168.0.10}CON.CIP')" et la carte Noc de mon automate cible à l'adresse 192.168.0.10
Le bout de prog en Ladder :
- 29 nov. 2023, 09:53
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
- Réponses : 20
- Vues : 925
Re: [M340] communication entre 2 M340/Noc0401
Oups autant pour moi, je suis bien en ethernet ip sur mon réseau actuel (E/s déportées + robot Fanuc a venir)