La recherche a retourné 25 résultats

par Elkilleros
29 mai 2019, 09:57
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Problème intitialisation HMIS5T magelis
Réponses : 3
Vues : 2092

Re: Problème intitialisation HMIS5T magelis

Alors finalement, c'était une erreur de ma part. J'avais désactivé l'affichage des messages d'erreur sous vijeo ce qui fais que quand je téléversais le programme je ne voyait pas les messages d'erreur qui empêchait le téléversement.
par Elkilleros
29 mai 2019, 09:45
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Problème intitialisation HMIS5T magelis
Réponses : 3
Vues : 2092

Problème intitialisation HMIS5T magelis

Bonjour, J'ai fais l'erreur de réinitialiser mon IHM magelis HMIS5T avec l'installateur Runtime, seulement quand je tente de la redémarrer (toujours avec le même installateur) je tombe sur un écran qui m'affiche le message : Merci de votre achat. Pour initialiser cet appareil, téléchargez le système...
par Elkilleros
28 mai 2019, 13:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de transition soMachine Basic
Réponses : 5
Vues : 2735

Re: Problème de transition soMachine Basic

l'automate est bien en run, le message dit "la bobine %Q4.0 est déjà utilisée ailleur"

mais jusqu'à présent ça a jamais posé problème
par Elkilleros
28 mai 2019, 12:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de transition soMachine Basic
Réponses : 5
Vues : 2735

Problème de transition soMachine Basic

Bonjour, J'ai un bout de grafcet simple qui doit activer une sortie automate si un mot = un entier et si un autre mot = un autre entier, seulement voilà, même quand les conditions sont remplies, la sortie (en l'occurrence %Q4.0) ne passe pas à l'état 1. Je sais que je fournit très peu de détail, mai...
par Elkilleros
24 mai 2019, 11:26
Forum : Etudiants - Exercices et avis...
Sujet : Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique
Réponses : 19
Vues : 8804

Re: Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique

Merci pour vos réponses. J'ai donc opté pour la solution des registres à décalages, sauf que, petit problème en utilisant ces registres je fais : ---------- première boucle ---------- ---------- première sous-boucle ---------- borne 1 : 1000 0000 0000 ... 0000 borne 2: 0100 0000 0000 ... 0000 ------...
par Elkilleros
23 mai 2019, 14:36
Forum : Etudiants - Exercices et avis...
Sujet : Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique
Réponses : 19
Vues : 8804

Re: Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique

Merci pour vos réponses seulement, je suis absolument incapable de retranscrire le bout de code de ProfnovA en grafcet. Pour ce qui est du registre à décalage, cette solution me parait plus simple, cependant j'ai quelques difficultés à comprendre son fonctionnement. Malgré mes recherches sur l'aide ...
par Elkilleros
23 mai 2019, 13:14
Forum : Etudiants - Exercices et avis...
Sujet : Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique
Réponses : 19
Vues : 8804

Re: Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique

Ahh, y'a vraiment pas un autre moyen ??? Je suis vraiment débutant et je me demandais si c'était pas possible de faire un truc avec les registres à décalage
par Elkilleros
23 mai 2019, 11:47
Forum : Etudiants - Exercices et avis...
Sujet : Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique
Réponses : 19
Vues : 8804

Re: Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique

Merci, mais je dois en effet absolument faire le programme en grafcet
par Elkilleros
23 mai 2019, 11:34
Forum : Etudiants - Exercices et avis...
Sujet : Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique
Réponses : 19
Vues : 8804

Re: Stage - Automatisation d'une série de test diélectrique

C'est un robot qui place les pistolets sur les bornes, robot dont je n'ai pas à m'occuper dans mon stage, je dois juste commander l'ouverture et la fermeture des relais commandés par des bobines. Ces relais laisserons passer le courant vers les bornes du bornier. En effet tu as raison il est inutile...