La recherche a retourné 33 résultats

par ASR
15 févr. 2023, 20:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Ecostruxure Control Expert] Mise à jour suspecte
Réponses : 4
Vues : 321

Re: [Ecostruxure Control Expert] Mise à jour suspecte

Bonjour
J'ai installé ce HF en V15 SP1 et je ne rencontre pas de problème.
Par contre, si j'ai bien compris, une fois le projet compilé avec ce patch, il faut obligatoirement utiliser ECE avec ce patch sinon on se retrouve bloqué.
A+
par ASR
15 févr. 2023, 20:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] SAFETY : Quelques infos
Réponses : 1
Vues : 231

[M580] SAFETY : Quelques infos

Bonjour, Pour les malheureux qui utilisent le M580 Safety, voici quelques infos : - Faire attention au logiciel utilisé : toutes les versions d'ECE permettent de programmer les automates de sécurité (avec l'addon Safety), mais toutes ne sont pas homologuées par le TUV :roll: - La mise à l'heure de l...
par ASR
15 févr. 2023, 19:52
Forum : Supervision industrielle
Sujet : [Topkapi] documentation topkapi
Réponses : 1
Vues : 341

Re: [Topkapi] documentation topkapi

Bonjour
Quelle version de Topkapi ?
Ou es tu coincé ?
Pour info, la doc est livrée avec le logiciel.
Si tu travailles sur une sup existante, pense à faire une sauvegarde de l'application (fait une copie du dossier qui contient le .app) et sauvegarde aussi les données (fichiers .dt et .hist).
A+
par ASR
29 juil. 2022, 09:06
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX Micro] protégée en lecture RESOLU
Réponses : 12
Vues : 1183

Re: [TSX Micro] protégée en lecture RESOLU

Bonjour,
De mémoire, je crois que Schneider est capable de te le déverrouiller mais c'est pas gratuit.
Ce sujet m'intéresse aussi car je vais bientôt rencontrer ce problème pour un retrofit.
A+
par ASR
26 juil. 2022, 21:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Unity] API tombe en panne
Réponses : 6
Vues : 543

Re: [Unity] API tombe en panne

Bonjour
Remplacement (et ajout) possible à chaud et en run sur gamme x80 (m340/m580).
A ma connaissance, impossible sur le matériel antérieur.
A+
par ASR
22 juil. 2022, 20:05
Forum : Siemens
Sujet : Variateur Sinamics G120C
Réponses : 3
Vues : 350

Re: Variateur Sinamics G120C

Bonjour Si j'ai bien suivi, le 4/20 est relié directement au var. Tu as un afficheur qui dialogue avec une CPU qui elle envoie des télégrammes au var. Peux tu préciser le télégramme utilisé ? Le var s'arrête quand tu changes la consigne. Est il en erreur ? Quand tu es en ligne avec starter, qu'est c...
par ASR
22 juil. 2022, 19:55
Forum : Siemens
Sujet : Problème programme CPU
Réponses : 5
Vues : 477

Re: Problème programme CPU

Bonjour Je n'aurai pas fait comme ça. J'aurais plutôt utilisé une impulsion (TP). Je n'utilise pas les temporisateurs mais plutôt les blocs fonction (sfb4, 5, ...) avec une instance dans un db ou en static dans le fb. Après il serait bien de nous préciser le type exacte de CPU, le temps de cycle rel...
par ASR
21 juil. 2022, 20:55
Forum : Parlez de tout
Sujet : Quelle application de supervision / scada personnelle ?
Réponses : 22
Vues : 2418

Re: Quelle application de supervision / scada personnelle ?

Bonjour En logiciel gratuit il y a aussi scada lts, jamais essayé. Tu peux utiliser un afficheur avec une fonction de prise de main à distance, comme celui-ci : https://www.kepfrance.fr/pupitres-ihm/pupitres-tactiles/cmt-series-pupitres-tactiles-smart-industrie-4-0/cmt3072xh-ihm-tactile-7--a1946.htm...
par ASR
08 juil. 2022, 21:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M241] Envoie fichier.bin en modbus
Réponses : 15
Vues : 1303

Re: [M241] Envoie fichier.bin en modbus

Bonjour Suivant le modèle du produit nous devons mettre à jours le soft de cette carte. La dernière fois que j'ai eu à faire ça, on a utilisé un PC indus : - Le PC faisait tourner une supervision (un Wincc Scada) - La supervision scrutait un bit de demande de programmation - Lorsque le bit est à 1, ...
par ASR
07 juil. 2022, 21:03
Forum : News - Questions - Suggestions
Sujet : Listes des préfixes du forum
Réponses : 15
Vues : 4544

Re: Listes des préfixes du forum

Bonjour,
En supervision on peut ajouter Maestro, Arlequin (Perax) et PCWin (Sofrel)

Pour la partie soft on peut ajouter une section "base de données" (MySQL, SQL Serveur) et une section OPC (KEP Server, ...)

A+