La recherche a retourné 13 résultats

par Dorianov270
17 mars 2020, 14:28
Forum : Allen Bradley
Sujet : Passage en paramètre Ftview
Réponses : 8
Vues : 5714

Re: Passage en paramètre Ftview

itasoft a écrit : 17 mars 2020, 12:02 Slts,
Une des solutions parmi d’autres serait que les variables d’animation de l’image PopUp soient génériques et à l’ouverture de copier dans ces variables celles de l’automate concerné .
Je dois t'avouer que c'est pas très claire
par Dorianov270
17 mars 2020, 10:58
Forum : Allen Bradley
Sujet : Passage en paramètre Ftview
Réponses : 8
Vues : 5714

Re: Passage en paramètre Ftview

Bonjour à tous, Merci Pour ton aide, mais j'ai à nouveau une question sur mon image jointe, c'est une image générique qui correspond à plusieurs sites et j'arrive à partir de cette image à lire les valeurs de sondes de plusieurs automate. Jusque là tout va bien. Ce que je veux faire c'est de cliquer...
par Dorianov270
03 févr. 2020, 13:50
Forum : Allen Bradley
Sujet : Passage en paramètre Ftview
Réponses : 8
Vues : 5714

Re: Passage en paramètre Ftview

Dans le nom de ta variable de ton objet global, tu remplaces le nom ou le numéro de ton automate par #1 du genre Si dans RSlinx entreprise, tes apis sont déclarés comme automate_tata, automate_tutu, etc, dans ton objet global, tu mets {automate_#1}.variabletoto et quand tu instancies ton objet glob...
par Dorianov270
29 janv. 2020, 10:35
Forum : Allen Bradley
Sujet : Passage en paramètre Ftview
Réponses : 8
Vues : 5714

Re: Passage en paramètre Ftview

Il faut créer un objet global et dans ta variable, remplacer ton shortcut par #1 et quand tu instancie celui-ci, tu lui donnes le nom automate. Voir suppport rockwell. https://www.youtube.com/watch?v=4HrMnp8dCwQ Merci pour ton aide, mais cette solution est top si j'ai un automate. comment je fais s...
par Dorianov270
27 janv. 2020, 11:34
Forum : Allen Bradley
Sujet : Passage en paramètre Ftview
Réponses : 8
Vues : 5714

Re: Passage en paramètre Ftview

merci de ton aide
par Dorianov270
24 janv. 2020, 13:35
Forum : Allen Bradley
Sujet : Passage en paramètre Ftview
Réponses : 8
Vues : 5714

Passage en paramètre Ftview

Bonjour à tous Je suis sur un projet où j'ai plusieurs automates micro qui tournent avec le même programme. Sur ma supervision ftview je voudrais passer en paramètre mes shortcut automates pour ne pas me répéter dans les fichier paramètres. je sais que c'est possible mais je ne sais plus comment fai...
par Dorianov270
17 oct. 2019, 14:05
Forum : Allen Bradley
Sujet : Sauvegarde application
Réponses : 1
Vues : 3380

Sauvegarde application

Bonjour à tous, J'utilise "Distributed Application Manager" pour créer un backup de mon application FT View. Je veux donc savoir si ce fichier backup contient bien toute mon application (avec mes displays, fichiers parametre, etc...) ou s'il contient juste l'architecture de mon projet. Mer...
par Dorianov270
26 juil. 2019, 10:16
Forum : Allen Bradley
Sujet : accéder via un routeur 4G à un Micro 850
Réponses : 8
Vues : 5112

Re: accéder via un routeur 4G à un Micro 850

RSlinx utilise le port 2222. Tu peux, soit rediriger le port 2222 également, soit forcer ton pilote a utiliser directement ethernet/ip avec dans la configuration de ton driver sous RSlinx, ajoute :EIP à la fin => 10.138.90.XX:EIP Tu peux aussi vérifier que ton port 44818 est ouvert avec https://www...
par Dorianov270
26 juil. 2019, 09:04
Forum : Allen Bradley
Sujet : accéder via un routeur 4G à un Micro 850
Réponses : 8
Vues : 5112

Re: accéder via un routeur 4G à un Micro 850

Ca a l'air correct. Tu utilises bien l'adresse 10.138.90.XX dans CCW? Y at-t-il un firewall dans ton routeur? Sinon essaie de le désactiver. Ou ajoute ton IP automate en DMZ Merci pour ton aide. La redirection semble fontionner, le nouveau problème est que : Je n'arrive pas à retrouver mon automate...
par Dorianov270
24 juil. 2019, 11:33
Forum : Allen Bradley
Sujet : accéder via un routeur 4G à un Micro 850
Réponses : 8
Vues : 5112

Re: accéder via un routeur 4G à un Micro 850

Je ne pense pas qu'il faille rediriger les ports mais plutôt les ouvrir. Le port 44818 est utilisé pour la comm avec l'automate, tu ne peux pas le changer, ni dans l'automate - réseau interne - , ni dans le logiciel de programmation CCW - réseau externe. Le port externe 44818 doit aboutir au port 4...