Merci pour toutes vos réponses, maintenant ça marche avec la solution de philou77
J'ai le résultat que je voulais, le sujet est résolu.
La recherche a retourné 12 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 17 sept. 2019, 17:31
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
- 12 sept. 2019, 15:48
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet
voici mes rungs
- 12 sept. 2019, 11:20
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Je crois avoir fait ce que vous m'avez dit:
transitions de x4 vers x2 : x2 vers x4 / x2 vers x3 : FRM de clic
bouton IHM: appui =1 / relâchement = 0
mais après avoir cliqué, on revient dans x4 et le compteur s'est incrémenté de 2 !
transitions de x4 vers x2 : x2 vers x4 / x2 vers x3 : FRM de clic
bouton IHM: appui =1 / relâchement = 0
mais après avoir cliqué, on revient dans x4 et le compteur s'est incrémenté de 2 !
- 12 sept. 2019, 08:38
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet
sauf que la compteur va s'incrémenter plusieurs fois,
ce que j'aimerais c'est que après avoir cliqué une fois (X4), le compteur s'incrémente une seule fois (X2) puis on est de nouveau dans X4 !
ce que j'aimerais c'est que après avoir cliqué une fois (X4), le compteur s'incrémente une seule fois (X2) puis on est de nouveau dans X4 !
- 11 sept. 2019, 14:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Merci pour vos réponses, je joins mes transitions et étapes que j'ai codées en dehors du G7 si ça peut aider car je ne vois pas. Je remets bien à 0 "clic" dans x2. Là où ça peut bloquer c'est pour la transition x2 vers x3 qui restera vrai mais je vois pas comment faire autrement ? L'étape ...
- 11 sept. 2019, 09:57
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet
effectivement maintenant que j'ai mis un front montant de la variable "clic" en transition entre x4 et x2, mon compteur va bien de 1 en 1 lors de l'attente dans x4. Mais à la fin, si valeur=8 et compteur=7 et que je suis dans x4, alors je clique sur le bouton, je passe dans x2 mon compteur...
- 10 sept. 2019, 16:13
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet
C'est pour un projet bien sûr. J'ai gardé dans le grafcet ce qui bloque. En réalité dans l'étape 4 il y a des actionneurs qui s'enclenchent et dans l'étape 2 un compteur car on doit les enclencher un certain nombre de fois. "Il faudrait s'assurer que le bouton n'est plus appuyé avant de reboucl...
- 10 sept. 2019, 14:07
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet
le bouton active le bit clic uniquement à l'appui
- 10 sept. 2019, 13:11
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
- Réponses : 19
- Vues : 9200
[Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Bonjour, j'ai fait un grafcet (voir pj) avec machine expert basic et un écran de simulation. Voici le principe du grafcet: quand je clique sur le bouton "lancement", le grafcet démarre (passage de étape 1 à étape 4), puis il faut cliquer sur le bouton "clic" et un compteur s'incr...
- 04 sept. 2019, 08:30
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Grafcet dans Machine Expert Basic
- Réponses : 4
- Vues : 2937
Re: Grafcet dans Machine Expert Basic
Merci pour vos réponses,
du coup je vais tout coder dans un POU externe, après j'ai une soixantaine d'étapes, ça commence à faire beaucoup !
et dans la tâche maître, le POU ladder peut être avant ou après le POU grafcet, ça ne change rien ?
du coup je vais tout coder dans un POU externe, après j'ai une soixantaine d'étapes, ça commence à faire beaucoup !
et dans la tâche maître, le POU ladder peut être avant ou après le POU grafcet, ça ne change rien ?