La recherche a retourné 12 résultats

par Hoofman
17 sept. 2019, 17:31
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 19
Vues : 9191

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Merci pour toutes vos réponses, maintenant ça marche avec la solution de philou77 :)
J'ai le résultat que je voulais, le sujet est résolu.
par Hoofman
12 sept. 2019, 11:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 19
Vues : 9191

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Je crois avoir fait ce que vous m'avez dit:
transitions de x4 vers x2 : x2 vers x4 / x2 vers x3 : FRM de clic
bouton IHM: appui =1 / relâchement = 0
mais après avoir cliqué, on revient dans x4 et le compteur s'est incrémenté de 2 !
par Hoofman
12 sept. 2019, 08:38
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 19
Vues : 9191

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

sauf que la compteur va s'incrémenter plusieurs fois,
ce que j'aimerais c'est que après avoir cliqué une fois (X4), le compteur s'incrémente une seule fois (X2) puis on est de nouveau dans X4 !
par Hoofman
11 sept. 2019, 14:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 19
Vues : 9191

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Merci pour vos réponses, je joins mes transitions et étapes que j'ai codées en dehors du G7 si ça peut aider car je ne vois pas. Je remets bien à 0 "clic" dans x2. Là où ça peut bloquer c'est pour la transition x2 vers x3 qui restera vrai mais je vois pas comment faire autrement ? L'étape ...
par Hoofman
11 sept. 2019, 09:57
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 19
Vues : 9191

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

effectivement maintenant que j'ai mis un front montant de la variable "clic" en transition entre x4 et x2, mon compteur va bien de 1 en 1 lors de l'attente dans x4. Mais à la fin, si valeur=8 et compteur=7 et que je suis dans x4, alors je clique sur le bouton, je passe dans x2 mon compteur...
par Hoofman
10 sept. 2019, 16:13
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 19
Vues : 9191

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

C'est pour un projet bien sûr. J'ai gardé dans le grafcet ce qui bloque. En réalité dans l'étape 4 il y a des actionneurs qui s'enclenchent et dans l'étape 2 un compteur car on doit les enclencher un certain nombre de fois. "Il faudrait s'assurer que le bouton n'est plus appuyé avant de reboucl...
par Hoofman
10 sept. 2019, 14:07
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 19
Vues : 9191

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

le bouton active le bit clic uniquement à l'appui
par Hoofman
10 sept. 2019, 13:11
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 19
Vues : 9191

[Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Bonjour, j'ai fait un grafcet (voir pj) avec machine expert basic et un écran de simulation. Voici le principe du grafcet: quand je clique sur le bouton "lancement", le grafcet démarre (passage de étape 1 à étape 4), puis il faut cliquer sur le bouton "clic" et un compteur s'incr...
par Hoofman
04 sept. 2019, 08:30
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Grafcet dans Machine Expert Basic
Réponses : 4
Vues : 2937

Re: Grafcet dans Machine Expert Basic

Merci pour vos réponses,
du coup je vais tout coder dans un POU externe, après j'ai une soixantaine d'étapes, ça commence à faire beaucoup !