La recherche a retourné 236 résultats

par dehell
18 mars 2024, 10:25
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1200] Mise à l'échélle module température
Réponses : 3
Vues : 310

Re: [S7-1200] Mise à l'échélle module température

Bonjour,
Pour moi pour une entrée PT100, la lecture se fait en direct*10 sans mise à l'échelle...
Visualise ton entrée et post une copie d'écran.
par dehell
15 févr. 2024, 13:43
Forum : Siemens
Sujet : POINTEUR EN TIA PORTAL 17
Réponses : 3
Vues : 306

Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Bonjour,
Pour un S7-1200 ou S7-1500, il faut utiliser PEEK et POKE.
Regardes l'aide en ligne pour la syntaxe.
Cordialement
par dehell
12 févr. 2024, 11:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M580] la communication entre un PLC Schneider et un équipement Rockwell
Réponses : 5
Vues : 291

Re: [M580] la communication entre un PLC Schneider et un équipement Rockwell

Bonjour, Nativement le matériel ROCKWELL communique en EthernetIP. Pour pouvoir intégrer ton matériel Rockwell, il faudra installer les fichiers EDS. Il faut donc que tu réupères tes fichiers EDS de ton matériel Rockwell. https://www.youtube.com/watch?v=UoBZzhlxRqs https://www.youtube.com/watch?v=WX...
par dehell
30 janv. 2024, 07:04
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] Remplacement d'un appareil Profinet
Réponses : 1
Vues : 179

Re: [S7-1500] Remplacement d'un appareil Profinet

Bonjour, Si tu remplaces ton codeur par le même modèle (même fiche GSDML), avec le même nom Profinet et la même adresse IP, tu n'as rien à faire. Par contre si c'est pas le même modèle, il faut effectivement modifier et recharger la configuration matériel. Pour ce qui est de la résolution, si elle e...
par dehell
16 janv. 2024, 05:03
Forum : Siemens
Sujet : S7-200 - Logiciel de programmation
Réponses : 16
Vues : 7143

Re: S7-200 - Logiciel de programmation

Bonjour,
Il existe une « moulinette » pour convertis le programme S7-200 vers un 1200, mais ouvrir un fichier S7-200 (*.MWP) ne fonctionne pas sur TIA. J’ai essayé mais sans résultat.
Pour migrer un projet, il faut TIA V10.5SP2.
tia1.png
tia1.png (5 Kio) Consulté 268 fois
tia1.png
tia1.png (5 Kio) Consulté 268 fois
par dehell
12 déc. 2023, 08:11
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V14] Création Faceplate.
Réponses : 2
Vues : 484

Re: [TIA V14] Création Faceplate.

Bonjour,
De mémoire sur certains panel, la création de faceplate n'est pas prévue (la série basic).
Quelle est la réf de ton Panel?
par dehell
28 nov. 2023, 04:59
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : High-Performance HMI TIA V17
Réponses : 2
Vues : 412

Re: High-Performance HMI TIA V17

Bonjour,
Je suis pas sur que cela existe tout fait dans TIA.
Ce concept, on le retrouve dans les supervisions AVEVA (intouch, OMI...)
https://www.aveva.com/en/solutions/oper ... awareness/
par dehell
24 oct. 2023, 10:53
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars
Réponses : 6
Vues : 494

Re: [S7-1200] Branchement capteur de pression 0-15Bars

Bonjour,
Ton entrée ana doit être câblée à la place du (V) de ton schéma.
La sortie 3 du capteur vers le + de l'entrée
Le - de l'entrée au même - que le capteur
par dehell
28 août 2023, 21:12
Forum : Parlez de tout
Sujet : Quel OS pour un automaticien
Réponses : 12
Vues : 821

Re: Quel OS pour un automaticien

ça ne coûte pas cher les licences des OS de toutes ces VM ? Bonjour, A l'époque bossant pour un intégrateur et confronté au même problème, (et pour être clean au niveau licence), j'ai simplement acheté ces licences sur RAKUTEN de 0.99€ à 5€. Je me les faisait passer en note de frais mais au moins j...