La recherche a retourné 3 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 26 févr. 2018, 09:23
- Forum : Réseaux
- Sujet : Telegestion Sofrel par Radio
- Réponses : 2
- Vues : 2187
Re: Telegestion Sofrel par Radio
Bonjour bipcoyote , Merci pour votre réponse. J'ai déjà travaillé avec un automate Sofrel S550 et un TWIDO en RS485. Mon soucis est surtout au niveau de la configuration des radios. Je demande s'il y a que la fréquence des 2 radios que je dois configurer à la même valeur, ou aussi il y a d'autres pa...
- 22 févr. 2018, 17:13
- Forum : Réseaux
- Sujet : Telegestion Sofrel par Radio
- Réponses : 2
- Vues : 2187
Telegestion Sofrel par Radio
Récemment nous avons acheté 2 radios DM2600 pour la télégestion de 2 reversoirs d'eau par un automate Sofrel S550. Cette expérience etant ma premiere dans la télégestion, je voudrais savoir quelle sont les procédures à suivre pour faire communiquer avec mes 2 radios? Antennes utilisées : Marque PROC...
- 10 oct. 2016, 18:17
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Capteur de niveau ultrasonique et TWIDO
- Réponses : 1
- Vues : 1269
Capteur de niveau ultrasonique et TWIDO
Bonjour? Je travaille avec un automate TWIDO TWDLCDE40DRF et 4 capteurs de niveaux ultrasoniques, mais j'arrive pas à faire une mise en échelle égale pour tout ces capteurs. Sachant que les 4 capteurs de trouvent chacune dans un réservoir à une hauteur X, pouvez-vous m'aider a avoir une mise en éche...