28 résultats trouvés

par Ptitgeant
11 févr. 2020, 11:18
Forum : Offres d'emploi
Sujet : Informaticien Industrielle SCADA (30 Gard)
Réponses : 7
Vues : 4277

Re: Informaticien Industrielle SCADA (30 Gard)

Salutation.

Désolé mais c'est trop loin le Gard ^^ Et puis je ne connais pas Topkapi. ^^

Par contre pourquoi les connaissances en mécanique pour faire des dessins sur ordinateur? Intriguant.
par Ptitgeant
04 févr. 2020, 10:01
Forum : Réseaux
Sujet : Raccordement fibre optique sur switch TCSESM103F2LG0
Réponses : 3
Vues : 2756

Re: Raccordement fibre optique sur switch TCSESM103F2LG0

Salutation, Il y a deux ports car la plupart des installations "Fibre" sont des anneaux et donc tu entres d'un coté et tu sors de l'autre pour la continuité de la boucle. Accessoirement tu as un (et un seul) switch qui est maitre de ta boucle. (c'est un des petits switch à positionner.) Mi...
par Ptitgeant
30 janv. 2020, 09:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration PL7 vers UNITY PRO
Réponses : 4
Vues : 2696

Re: Migration PL7 vers UNITY PRO

Salutation, J'ai procédé à quelques migrations récemment en M340 et/ou M580. Le plus simple est de commencer par faire la configuration physique des racks et de faire une conversion partielle pour récupérer la partie code. Le fipio n'existant plus il faut trouver une alternative. Dans ma boite on mi...
par Ptitgeant
28 janv. 2020, 15:15
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : HMIS5T ET VIJEO 6.2.8
Réponses : 17
Vues : 10271

Re: HMIS5T ET VIJEO 6.2.8

Salutation,

Pour rajouter une couche je dirais qu'un bon automaticien n'écris une sortie qu'une et une seule fois. Mais bon, moi je ne suis pas un bon! ^^


Sinon écrire lebit:=lebit; après chaque utilisation de front résous bien des soucis de front.
par Ptitgeant
20 janv. 2020, 16:31
Forum : Réseaux
Sujet : Association %MW et carte SPC111 tsx premium
Réponses : 3
Vues : 2273

Re: Association %MW et carte SPC111 tsx premium

Salut. Est ce que ta carte est maitre ou esclave en Modbus? Si elle est maitre alors il y a une instruction comme le dit Itasoft de type WRITE_VAR, PRINT_CHAR, SEND_REQ ou DATA_EXCH dans une des sections. Les deux premières étant les plus courantes. Si elle est en esclave alors c'est le site distant...
par Ptitgeant
09 janv. 2020, 09:39
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : fusion de deux programe magelis
Réponses : 12
Vues : 5237

Re: fusion de deux programe magelis

C'est vrai que 600 variables c'est pas si énorme. A raison de 10 par minutes ca fait une heure de taff. Pour un coller devant une variable c'est "chaud" ! :p Fais surtout pas lire mon message à ton responsable ^^ Après c'est la pénibilité du travail. Faut demander une prime d'usure ou de s...
par Ptitgeant
08 janv. 2020, 16:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : fusion de deux programe magelis
Réponses : 12
Vues : 5237

Re: fusion de deux programe magelis

Salut. Sinon tu peut créer un dossier et déplacer tes variables dedans(couper coller) ^^ Ca change leur nom vu qu'il devienne "nomdudossier.nomdelavariable" Tu génères, ca te créé toutes les erreurs liés à l'absence du répertoire et tu modifies chaque erreur en collant en plus devant la va...
par Ptitgeant
08 janv. 2020, 11:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Automate de sécurité M340
Réponses : 2
Vues : 2139

Re: Automate de sécurité M340

Bonjour, Pas en M340 mais en M580 oui il y a une gamme complète safety programmé avec Unity. https://www.se.com/ww/en/product-range/62098-modicon-m580/12692247324-safety-applications/ Après si c'est juste intégrer une carte, le mot safety ne s'applique plus à mes yeux. On fait de la sécurité en enti...
par Ptitgeant
06 janv. 2020, 09:51
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Import vers PcVue 11.1
Réponses : 9
Vues : 4712

Re: Import vers PcVue 11.1

Salut. Les nuits portent parfois conseil mais est ce que tu passes par un serveur OPC pour récupérer ces données et si oui est ce que c'est PCVue qui le gère? Et la si c'est oui il faut justement les dissocier au niveau gestion. Ton serveur OPC tourne tout le temps et l'archivage depuis le serveur a...
par Ptitgeant
02 janv. 2020, 17:02
Forum : Supervision industrielle
Sujet : Import vers PcVue 11.1
Réponses : 9
Vues : 4712

Re: Import vers PcVue 11.1

Il doit surement récupérer que les instantanés et pas les totaliseurs. Le problème des totaliseurs c'est leur RAZ à faire ensuite. Quand comment ? etc.