699 résultats trouvés
- 25 mai 2024, 18:34
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M241 Permutation de trois (3) Pompes
- Réponses : 7
- Vues : 421
Re: M241 Permutation de trois (3) Pompes
Oui @Itasoft, c'était bien mon idée mais fallait bien laisser chercher un peu Jazon
- 24 mai 2024, 17:48
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M241 Permutation de trois (3) Pompes
- Réponses : 7
- Vues : 421
Re: M241 Permutation de trois (3) Pompes
La solution consiste a ranger les heures de marches de chaque pompe dans un tableau. Trier le tableau par nombre d'heure croissant, démarrer au premier niveau avec l'index 1 du tableau, puis le deux etc...
- 24 mai 2024, 17:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Scrutation bit de mot indexé
- Réponses : 8
- Vues : 391
Re: Scrutation bit de mot indexé
Si les dépanneurs ne sont pas à l'aise avec la manipulation de bit, tu es marron. Ce n'est même pas sur que du "bestial" soit compréhensible pour eux. Faut expliquer de façon très détaillée en commentaire
- 24 mai 2024, 17:30
- Forum : Mesures
- Sujet : dupliquer un signal
- Réponses : 7
- Vues : 371
Re: dupliquer un signal
Il faudrait faire un peu plus d'effort de recherche mais aussi pour poster au bon endroit dans le forum!
- 17 mai 2024, 18:26
- Forum : Conception / Architecture / Mise en oeuvre
- Sujet : Question sur sécurité machine
- Réponses : 10
- Vues : 4825
Re: Question sur sécurité machine
S'inscrire sur le forum pour intervenir sur un sujet 5 ans après et rebondir sur un détail qui n'as rien à voir avec la conversation et faire de la pub, c'est beau!
- 12 mai 2024, 15:55
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ethernet/ip ou hart. ?
- Réponses : 7
- Vues : 214
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
En effet le HART permet de se connecter sur l'instrument à fin de paramétrage, étalonnage etc... et ce à distance depuis l'armoire en salle de contrôle, sans avoir à se déplacer sur chaque capteur. l'inconvénient c'est que c'est lent. C'est aussi utile pour récupérer plus d'information venant du cap...
- 10 mai 2024, 18:18
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Ethernet/ip ou hart. ?
- Réponses : 7
- Vues : 214
Re: Ethernet/ip ou hart. ?
Tu travailles en zone ATEX?
Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
Le Hart c’est une superposition d’un signal numérique sur une boucle de courant 4-20mA
- 06 mai 2024, 21:22
- Forum : Section soft
- Sujet : programmation en générale
- Réponses : 8
- Vues : 310
- 03 mai 2024, 23:09
- Forum : Mesures
- Sujet : Capteur de Signial
- Réponses : 7
- Vues : 478
Re: Capteur de Signial
En principe il n’y a pas trop de console de jeux dans le domaine de la maintenance industrielle…
- 01 mai 2024, 22:07
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Ce n'est qu'un au revoir, mes frères !
- Réponses : 12
- Vues : 583
Re: Ce n'est qu'un au revoir, mes frères !
Chapeau bas d’avance! Courir 10 bornes ça me fout déjà à genoux… alors marcher 3000 bornes…