Bonjour,
je confirme que c'était bien les paramètres de sécurité qui bloquaient la comm.
Merci pour votre aide.
9 résultats trouvés
- 11 avr. 2022, 13:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M580 + BMENOC0311
- Réponses : 7
- Vues : 904
- 04 avr. 2022, 17:19
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M580 + BMENOC0311
- Réponses : 7
- Vues : 904
Re: M580 + BMENOC0311
OK, merci.
j'ai tout fait à l'envers.
Verdict Mercredi, on verra sur site si cela fonctionne.
j'ai tout fait à l'envers.
Verdict Mercredi, on verra sur site si cela fonctionne.
- 04 avr. 2022, 09:14
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M580 + BMENOC0311
- Réponses : 7
- Vues : 904
Re: M580 + BMENOC0311
Voilà la conf API
Voilà l'écran sécurité
En repassant sur ce dernier écran, je pense qu'il manque du paramétrage.- 04 avr. 2022, 07:45
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M580 + BMENOC0311
- Réponses : 7
- Vues : 904
Re: M580 + BMENOC0311
Bonjour,
Modbus TCP
Modbus TCP
- 01 avr. 2022, 14:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : M580 + BMENOC0311
- Réponses : 7
- Vues : 904
M580 + BMENOC0311
Bonjour, sur une installation j'ai un M580; sur le rack j'ai une carte de communication BMENOC0311. Cette carte est reliée sur le réseau client avec une adresse IP fixe. Elle sert au client à venir piocher des informations pour sa supervision via une table d'échange. Hors le client ne remonte aucune...
- 25 mai 2019, 01:08
- Forum : Offres d'emploi
- Sujet : Offre d'emploi automaticien
- Réponses : 1
- Vues : 1935
Offre d'emploi automaticien
Bonjour, Entreprise située à Brignais et spécialisée dans le froid industriel, la climatisation et le traitement de l'air, recherche automaticien pour développement de programme de machine de production de froid. Développement principalement sur TIA et Unity avec certains projets en SoMachine et All...
- 04 mai 2018, 08:52
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Approvisionnement ET200SP Siemens
- Réponses : 1
- Vues : 1581
Approvisionnement ET200SP Siemens
Bonjour à tous, Siemens fait face à une pénurie importante sur le matériel concernant l'ET200SP, notamment sur les embases (en autre). Etes vous impacter par ce problème ? Connaissez-vous des fournisseurs qui auraient du stock ?(ref : 6ES7193-6BP00-0BA0 et 6ES7193-6BP00-0DA0 en priorité) Pour info j...
- 04 mars 2016, 14:38
- Forum : Tutoriaux
- Sujet : Décomposition de la fonction BCD_TO_INT
- Réponses : 7
- Vues : 5981
Re: Décomposition de la fonction BCD_TO_INT
Bonjour,
aurais tu également la décomposition de la fonction INT_AS_DINT (utilisable sous Unity) ?
Merci d'avance.
aurais tu également la décomposition de la fonction INT_AS_DINT (utilisable sous Unity) ?
Merci d'avance.
- 04 mars 2016, 14:36
- Forum : Présentation
- Sujet : Présentation
- Réponses : 5
- Vues : 2974
Présentation
Bonjour à tous, j'étais un utilisateur d'Automatica et je suis ravi de ce nouveau Forum qui est visiblement aussi dynamique. Je suis dans le domaine du froid industriel et de la climatisation et nous utilisons surtout du matériel Schneider; nous avons aussi des bases en supervision. Mon entreprise e...