14 résultats trouvés

par Figure
11 déc. 2020, 11:43
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Historiser une puissance
Réponses : 7
Vues : 1855

Re: Historiser une puissance

Salut.

Pour moi une puissance instantanée est une mesure à un moment donné.
Peut être que ton client veut une consommation, la c'est la puissance active en kWh.

Sinon si tu as une supervision tu peux faire une courbe de puissance pour pouvoir voir les pics sur une échelle de temps.
par Figure
09 nov. 2020, 14:30
Forum : Réseaux
Sujet : Longueur cable EThernet
Réponses : 11
Vues : 4796

Re: Longueur cable EThernet

Sinon tu as la solution des modems SHDSL dans le style ETIC XSLAN.
Tu perds en vitesse mais c'est ultra stable et fiable.

Ils sont donnés pour 8 Km avec le bon câble, nous on les utilisent parfois sur 5/6 Km et ça fonctionne très bien depuis des années.

;)
par Figure
29 oct. 2020, 11:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ControlExpert
Réponses : 2
Vues : 1090

Re: ControlExpert

Salut ! Réponse "officielle" de Schneider au téléphone : Sur Unity V8.1 on pouvait forcer un EBOOL non adressé, c'était un BUG corrigé par la suite. Sur Control Expert, CPU M580 avec version Xxx on peut le faire mais pas en M340 mais là pas de BUG. Bref ils jouent de la flûte et on est obl...
par Figure
28 oct. 2020, 15:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ControlExpert
Réponses : 2
Vues : 1090

ControlExpert

Bonjour les gens qui codent. ça va paraitre bizarre à certain mais chez nous (Société du Canal de Provence) on est encore en UNITY V8.1. Je prends la tête à tout le monde pour que l'on évolue afin que les entreprises intervenantes ne nous collent pas de codes inutilisables donc nous voici partis pou...
par Figure
08 sept. 2020, 11:23
Forum : Réseaux
Sujet : Conseil matériel pour liaison distance sur multi-paire
Réponses : 5
Vues : 2880

Re: Conseil matériel pour liaison distance sur multi-paire

Salut ! Réponse tardive à ce sujet. Je travaille beaucoup avec du matériel ETIC du type XSLAN en SHDSL. Ils sont donnés pour une distance pouvant aller jusqu'à 8 Km, tout dépend de ton câble. Mais cela fonctionne très bien, par contre bien pense à installer des protections foudre/surtension qui cout...
par Figure
26 août 2019, 10:20
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Orphee
Réponses : 13
Vues : 7030

Re: Orphee

Bien l'bonjour ! Voilà, de retour de congés et je viens de faire une restitution : et bien ça fonctionne ! Maintenant il faut que j'arrive à imprimer tout ça car ce sera plus facile à exploiter mais c'est bon, grâce à vous je vais être dans les temps !!! :D :D :D Merci camarades automaticiens, je me...
par Figure
08 août 2019, 08:49
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Orphee
Réponses : 13
Vues : 7030

Re: Orphee

Merci pour vos réponses ! Et désolé du retard de réponse mais je suis en congés donc je déconnecte !!! Pour vous expliquer le tout : avant l'interlocuteur de ce client était mon collègue qui est à la retraite depuis 6 mois. Evidemment lui maîtrisait tout ça et on m'a "vendu" comme successe...
par Figure
02 août 2019, 14:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Orphee
Réponses : 13
Vues : 7030

Re: Orphee

Pour mon client, le problème est qu'il est en congés et je voudrais éviter de passer pour un incompétent à ses yeux (même si dans ce cas c'est vrai), je préfère que ce soir ici... ;)
Pour Chorus c'est une pagaille monstre, ils ne savent pas ou ils ont mal...

@ plus !
par Figure
02 août 2019, 08:23
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Orphee
Réponses : 13
Vues : 7030

Orphee

Bonjour les programmeurs. Si je poste c'est évidemment que j'ai un problème ! J'ai un client qui veux que l'on fasse évoluer son usine car elle est très vieille et équipée d'APRIL 5000. J'ai une console avec WINDOWS 95, ORPHEE V7.2 et des sauvegardes en .ZZZ et en .DAT. Le problème est que je n'arri...
par Figure
12 févr. 2018, 14:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251
Réponses : 4
Vues : 2363

Re: Envoyer des consignes numériques d'un Sofrel vers un M251

Salut !

Dans le menu "traitements" de ta consigne SOFREL tu as un paramètre "Variation minimum pour la communication".
Tu peux le mettre à 0.01 par exemple ! ;)

@ plus