Tout à fait !Bernardo59 a écrit : ↑12 mai 2021, 14:07 Pour résumer, il faut toujours écouter les conseils de ceux qui savent!
La recherche a retourné 32 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 17 mai 2021, 13:47
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Probléme variateur ATV320
- Réponses : 30
- Vues : 9842
Re: Probléme variateur ATV320
- 12 mai 2021, 10:42
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Probléme variateur ATV320
- Réponses : 30
- Vues : 9842
Re: Probléme variateur ATV320
Bon pour ceux que ça intéresse je suis retournée hier chez mon client. J'ai fait les modification que m'a proposé l'expert variateur de schneider que j'ai eu au tel soit : - Passer le gain qui était à 40% à 20% (paramètre SPG) - Mettre le facteur d'inertie à 0% alors qu'il était à 40% (paramètre SPG...
- 10 mai 2021, 08:48
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Probléme variateur ATV320
- Réponses : 30
- Vues : 9842
Re: Probléme variateur ATV320
Salut j'ai regardé mes archives... A priori j'ai réglé l problème en passant de CTT standard à SVCU.... + refait un tune... désolé ça va pas beaucoup d'aider :cry: Effectivement. J'ai tenté de passer le CTT de standard a SVCU mais les moteurs vibrent beaucoup et ils sifflent encore plus. Il faudrai...
- 07 mai 2021, 09:48
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Probléme variateur ATV320
- Réponses : 30
- Vues : 9842
Re: Probléme variateur ATV320
Est-ce que les variateurs sont mis hors tension quand l'installation est en service ? Par exemple pour un mode économie d'énergie. Je vérifierais le paramètre tCt [Type cde 2 fils]. Par défaut il est réglé sur trn [Transition] ; je le réglerais sur LEL [Niveau]. L'installation complète est mise hor...
- 06 mai 2021, 14:42
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Probléme variateur ATV320
- Réponses : 30
- Vues : 9842
Re: Probléme variateur ATV320
J'ai les configs que j'ai recupérer avec somove la dernière fois que je suis allée chez mon client. Je trouve que dans les configs il y a beaucoup de gain et de facteur d'inertie (40%) ainsi que beaucoup de compensation RI et glissement (100%) mais je suis loin d'être experte dans le domaine de régl...
- 06 mai 2021, 12:48
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Probléme variateur ATV320
- Réponses : 30
- Vues : 9842
Re: Probléme variateur ATV320
Le variateurs sont des 1,1kW pour 3 moteurs de 0.37kW. Les moteurs ne sont pas couplés mécaniquement entre eux. Chaque moteur entraine deux rouleaux. On est limite en terme de choix de variateurs mais l'installation était deja faite. D'après schneider ça passe electriquement mais il n'y a pas de mar...
- 06 mai 2021, 10:14
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Probléme variateur ATV320
- Réponses : 30
- Vues : 9842
Re: Probléme variateur ATV320
La consigne de vitesse est la même pour l'ensemble du convoyeur (donc de tous les groupes de moteurs) et c'est 15Hz en petite vitesse et 50Hz en grande vitesse. J'y ai pensé aussi mais cela ne le ferait pas lorsque le convoyeur est vide (enfin je pense) ? L'expert me fait bouger la compensation RI à...
- 06 mai 2021, 09:44
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Probléme variateur ATV320
- Réponses : 30
- Vues : 9842
Probléme variateur ATV320
Bonjour à tous, Je jette ça là au cas où quelqu'un ait rencontré ce type de problème. J'ai un convoyeur à rouleaux qui déplace des caisses assez lourdes (environ 2,5T je crois) et des palettes. C'est piloté par un AIP schneider M340 et des variateur ATV320. Ce convoyeur se déplace dans les deux sens...
- 05 mai 2021, 16:13
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Communication ATV320
- Réponses : 15
- Vues : 3915
Re: Communication ATV320
C'est moche....
Merci de la lumière ça m'évitera de continuer à chercher
Merci de la lumière ça m'évitera de continuer à chercher
- 05 mai 2021, 16:09
- Forum : Variateurs de vitesse
- Sujet : Communication ATV320
- Réponses : 15
- Vues : 3915
Re: Communication ATV320
Donc il n'y a aucun moyen de jouer avec le variateur si je n'ai pas un automate physique sous la main ?