La recherche a retourné 14 résultats

par corolian
06 oct. 2021, 18:42
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Re: Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

Oui parce que j'avais pas compris comment était fait l'instruction et j'ai pas voulu recopier bêtement
par corolian
06 oct. 2021, 17:58
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Re: Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

là j'ai compris !!! :D

Merci à tous !
par corolian
06 oct. 2021, 17:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Re: Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

MOVE_AREBOOL_DINT(%I0.3.0:32,Copie_entrees_1);
MOVE_AREBOOL_DINT(%I0.3.32:64,Copie_entrees_2);

ça ne marche ! le 2ième operate ne marche pas !
par corolian
06 oct. 2021, 17:43
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Re: Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

Si je démarre mon adresse à 0 et que je m'arrête à 32. ça fait bien 33 donc 1 de plus,
il y a quelque chose que j'ai pas pigé là!
par corolian
06 oct. 2021, 17:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Re: Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

ça marche pour la première :
MOVE_AREBOOL_DINT(%I0.3.0:31,Copie_entrees_1);

et pour la deuxième ça marche pas :
MOVE_AREBOOL_DINT(%I0.3.32:63,Copie_entrees_2);
par corolian
06 oct. 2021, 17:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Re: Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

par contre on est bien d'accord que c'est de 0 à 31 pour 32 bits
par corolian
06 oct. 2021, 17:26
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Re: Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

ça marche pour l'instruction move arebool, top !

On peut pas le faire avec un Dword ?
par corolian
06 oct. 2021, 16:28
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Re: Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

Est il possible de faire un operate sur Ecostruxure de ce style :
%I0.3.0 to %I0.3.31:=Copie_entrees_1
En sachant que copie entrée 1 est un double mot ?
par corolian
06 oct. 2021, 16:03
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot
Réponses : 20
Vues : 2852

Ecrire toutes les entrées physiques dans un mot

Bonjour, J'ai un automate Schneider M340. Il est composé de modules de 64 entrées TOR et 64 sorties TOR, un module de 4 entrées thermocouples, et un module de 8 entrées analogiques. Côté IHM, j'ai un panel PC de chez Siemens. Je souhaite réaliser une page sur mon IHM de l'état des entrées/sorties. P...
par corolian
28 sept. 2021, 17:55
Forum : Siemens
Sujet : Mise à l'échelle entrée analogique
Réponses : 6
Vues : 2322

Re: Mise à l'échelle entrée analogique

Si tu utilises l'échelle 0 - 10 000 dans ta conf matérielle, normalement t'as pas besoin de refaire une mise à l'échelle. Admettons qu'on utilise un capteur 0-100°C alors pour lui 0 sera 0°C et 10 000 sera 100°C. Quel est intérêt d'une mise à l'échelle par derrière ? est ce qu'il y a une influence a...