La recherche a retourné 68 résultats

par polishglider
26 juin 2019, 12:20
Forum : Wago - Codesys
Sujet : Codesys et API Rockwell
Réponses : 0
Vues : 1432

Codesys et API Rockwell

Bonjour Je cherche à lire et écrire des valeurs de tags dans un automate Rockwell (Compactlogix OU Controllogix) en EthernetIP depuis un Raspberry disposant du Runtime CoDeSys. La communication devant se faire en ethernetIP, j'ai utilisé les librairies du même nom, mais impossible d'intégrer les EDS...
par polishglider
26 juin 2019, 12:08
Forum : Allen Bradley
Sujet : besoin help pour developper un programme autom. pour mon projet pro
Réponses : 4
Vues : 3438

Re: besoin help pour developper un programme autom. pour mon projet pro

Salut Sur un micro8x0, quand tu as déclaré ta carte analogique IF4, cela a créé les adresses associées. J'ai moi même utilisé une carte IF4 dans un Micro830, donc le signal d'entrée sera du 0...20 mA, le format de la donnée de la voie analogique sera donc 0...65535 pts. voir la doc: https://literatu...
par polishglider
09 mars 2018, 07:21
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de connexion distance via eWon cosy
Réponses : 13
Vues : 8739

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

hello

je ne t'ai pas oublié ... juste mon cosy HS ... dès que j'ai le nouveau je m'en occupe.
par polishglider
09 mars 2018, 07:20
Forum : Parlez de tout
Sujet : Impression 3D
Réponses : 5
Vues : 2946

Re: Impression 3D

hello j'ai une Anet A8, c'est le même type que la tienne. Les modèles I3 sont copiés entre toutes les marques. Ca marche bien pour peu qu'on lui fasse quelques améliorations: - Ajouter un mosfet pour le BED ... ta carte mere appréciera - ajouter des tendeurs de courroie ... ca evite de galérer pour ...
par polishglider
23 févr. 2018, 10:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de connexion distance via eWon cosy
Réponses : 13
Vues : 8739

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

pas de problème. Bon apres je n'ai pas de config API identique a la tienne, donc je ne pourrais essayer qu'avec un Controllogix ... mais dans l'idée c'est pareil !
par polishglider
23 févr. 2018, 09:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de connexion distance via eWon cosy
Réponses : 13
Vues : 8739

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

L'UDP 1194 ça sert uniquement pour monter la liaison avec T2M... c'est une connexion sortante donc ta box la laisse passer... tu n'a pas de regle de NAT à ajouter dans ta box. J'ai un 131 qui traine par là, je fait un essai ce week-end et je te tiens au courant, mais pour moi tu ne dois pas mettre l...
par polishglider
22 févr. 2018, 14:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Problème de connexion distance via eWon cosy
Réponses : 13
Vues : 8739

Re: Problème de connexion distance via eWon cosy

Bonjour Petit rappel: procédons par ordre. Si tu utilise eCatcher et un Cosy, il te faut un compte Talk2M. Ton cosy sera paramétré pour se connecter en "Connexion Sortante" vis a vis de ta box sur le compte Talk2M ... donc pas de routage a faire. Ton PC se connecte également à Talk2M en co...
par polishglider
10 janv. 2018, 17:00
Forum : Parlez de tout
Sujet : Est-ce que vous avez un API chez vous ?
Réponses : 31
Vues : 14446

Re: Est-ce que vous avez un API chez vous ?

hello pour ma part, j'ai un peu de matos ... mais que en allen bradley, je l'ai au cas où !!! - j'avais 3 SLC500, j'en ai donné 2 ... donc il m'en reste 1 complet - un Flexlogix que j'utilisais pour ma domotique ... là il est a l'arrêt - un Controllogix que je n'utilise pas - J'ai tiré un réseau con...
par polishglider
15 déc. 2017, 14:51
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221CE avec ewon flexy
Réponses : 5
Vues : 3183

Re: M221CE avec ewon flexy

Bonjour

Si ton API fait du modbus Ethernet, alors oui il te faudra utiliser ce driver E/S
par polishglider
08 déc. 2017, 11:52
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M221CE avec ewon flexy
Réponses : 5
Vues : 3183

Re: M221CE avec ewon flexy

bonjour

si tu veux que l'ewon affiche certaines variables de ton automate, il te faut configurer le Driver E/S, puis creer tes tags ...

il te faut donc créer la base de données dans ton eWon.