1236 résultats trouvés
- 03 mai 2024, 09:11
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 4
- Vues : 197
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Ca fonctionne bien merci pour l'astuce. Par contre je me suis rendu compte que la table d'echange sur le site de Socomec (la V2.2.2) https://apac.socomec.com/sites/default/files/2022-05/DIRIS-DIGIWARE-I-60-2.2.0_COMMUNICATION-TABLE_2022-05_CMT_EN.html semble etre differente de la version de mon equi...
- 29 avr. 2024, 00:05
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 4
- Vues : 197
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour sinced, Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher. Table 1.png Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication? Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT&quo...
- 28 avr. 2024, 16:50
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 4
- Vues : 197
Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour a tous, a tout hasard avez vous mis en service une comm entre automate Siemens S7-1500 ou S7-1200 et les compteurs d'energie Diris I-60, I-30 etc ? J'ai un souci au niveau des adresses. Les adresses dans le manuel du fabricant sont des adresses de 18000 etc. Le S7-1200 n'accepte que les adre...
- 13 avr. 2024, 01:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème de communication entre PC et M221
- Réponses : 4
- Vues : 194
Re: Problème de communication entre PC et M221
Bonjour, Je viens d installer un M221 et impossible de faire communiquer mon PC au M221 Le cordon USB est détecter sur mon pc mais toujours même message d erreur (vérifier l alimentation ou le cordon USB ou le Modbus )quand J essais de me connecter J ai essayer sur d autre M 221 sur site et aucun s...
- 03 avr. 2024, 01:00
- Forum : Siemens
- Sujet : Pb parametrage Tmail C
- Réponses : 3
- Vues : 179
Re: Pb parametrage Tmail C
Personnellement les mails sur les automates je n'ai pas d'experience.
Peux tu poster les sections de ton code deja ?
Peux tu poster les sections de ton code deja ?
- 03 avr. 2024, 00:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Designer] Recette
- Réponses : 11
- Vues : 396
Re: [Vijeo Designer] Recette
Bonjour, Je travaille en ce moment sur une installation gérée par un M251 couplé à un HMIGTO6310, sur cette installation il y a au moins 200 variables modifiables par le HMI. Mon problème c'est qu'à chaque fois que je fait une modif du programme de l'automate et que je charge dans l'API toutes les ...
- 31 mars 2024, 23:43
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-400] Step7 Multi utilisateurs
- Réponses : 3
- Vues : 244
Re: [S7-400] Step7 Multi utilisateurs
Bonjour, Je suis en train de créer un serveur de développement. J'ai un serveur en Windows Server 2022 Std. J'ai installé TIA Portal V19. J'ai créé plusieurs session Windows pour les différents utilisateurs. Avec TIA Portal, chacun peux l'ouvrir en même temps mais sur des projets différents. Pas de...
- 29 mars 2024, 20:42
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] et hmigto
- Réponses : 6
- Vues : 261
Re: [M340] et hmigto
Est ce que cela a un impact sur la durée de vie de la carte mémoire ?
Dans le cas d'un archivage sur carte mémoire ?
Dans le cas d'un archivage sur carte mémoire ?
- 27 mars 2024, 11:32
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M580] M580 Safety, défaut overload sur sorties TOR
- Réponses : 0
- Vues : 117
[M580] M580 Safety, défaut overload sur sorties TOR
Bonjour a tous, J'ai un phenomene bizzare sur une carte BMXSDO0802 associee a un automate M580 Safety. Il s'agit de sorties polarisees qui doivent alimenter des relais Phoenix Contact (reference 2981020). Sur cette station automates j'ai plusieurs sorties raccordees a des relais. Le probleme survien...
- 11 mars 2024, 16:55
- Forum : Mesures
- Sujet : Table thermocouple 2×NiCr-Ni(K)
- Réponses : 0
- Vues : 426
Table thermocouple 2×NiCr-Ni(K)
Bonjour a tous,
Auriez-vous les tables de references mV des thermocouples 2×NiCr-Ni(K).
Jai deja celle des NiCr-Ni(K)
Auriez-vous les tables de references mV des thermocouples 2×NiCr-Ni(K).
Jai deja celle des NiCr-Ni(K)