- 07 mai 2024, 12:59
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 425
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Sinced, Il y a un problème avec la recopie des données dans la table de mots doubles. Si tu affiches les données en hexadécimal tu constateras qu'il y a un mot en commun avec le double mot précédent et un mot en commun avec le double mot suivant. Du coup tu retrouves les valeurs de 4 en 4 : %MD200 ...
- 06 mai 2024, 20:04
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 425
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Salut Sinced, Dans la VAT, je mettrai que les adresse %MD200, MD204 (si tu fait une lecture des U32 ou S32 pour pas etre a cheval sur les octets). Après je pense a un problème de format. pour en etre sur perso, je range les données de la requête dans une zone de DB(exemple pour une lecture de 30 ré...
- 06 mai 2024, 12:39
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 425
- 06 mai 2024, 12:38
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 425
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Auriez-vous a tout hasard l'ancienne table d'echange ? Actuellement le courant I1 de la load 2 se trouve a l'adresse 20522 au lieu de 20506 comme indique par la table de change actuelle. Étrange... J'ai une "vieille" table datant de 2016 et le courant I1 de Load #2 se trouve à l'adresse 2...
- 03 mai 2024, 09:11
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 425
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Ca fonctionne bien merci pour l'astuce. Par contre je me suis rendu compte que la table d'echange sur le site de Socomec (la V2.2.2) https://apac.socomec.com/sites/default/files/2022-05/DIRIS-DIGIWARE-I-60-2.2.0_COMMUNICATION-TABLE_2022-05_CMT_EN.html semble etre differente de la version de mon equi...
- 29 avr. 2024, 00:05
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 425
Re: Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour sinced, Essaye tout simplement en écrivant 418843, ça devrait marcher. Table 1.png Source : How do you address the memory areas in the SIMATIC S7-1200/S7-1500 and in the Modbus device in the case of Modbus/TCP data communication? Voir aussi : Modbus/TCP with instructions "MB_CLIENT&quo...
- 28 avr. 2024, 16:50
- Forum : Siemens
- Sujet : Adresses Modbus Diris I-60
- Réponses : 14
- Vues : 425
Adresses Modbus Diris I-60
Bonjour a tous, a tout hasard avez vous mis en service une comm entre automate Siemens S7-1500 ou S7-1200 et les compteurs d'energie Diris I-60, I-30 etc ? J'ai un souci au niveau des adresses. Les adresses dans le manuel du fabricant sont des adresses de 18000 etc. Le S7-1200 n'accepte que les adre...
- 13 avr. 2024, 01:51
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : Problème de communication entre PC et M221
- Réponses : 4
- Vues : 199
Re: Problème de communication entre PC et M221
Bonjour, Je viens d installer un M221 et impossible de faire communiquer mon PC au M221 Le cordon USB est détecter sur mon pc mais toujours même message d erreur (vérifier l alimentation ou le cordon USB ou le Modbus )quand J essais de me connecter J ai essayer sur d autre M 221 sur site et aucun s...
- 03 avr. 2024, 01:00
- Forum : Siemens
- Sujet : Pb parametrage Tmail C
- Réponses : 3
- Vues : 188
Re: Pb parametrage Tmail C
Personnellement les mails sur les automates je n'ai pas d'experience.
Peux tu poster les sections de ton code deja ?
Peux tu poster les sections de ton code deja ?
- 03 avr. 2024, 00:56
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Designer] Recette
- Réponses : 11
- Vues : 406
Re: [Vijeo Designer] Recette
Bonjour, Je travaille en ce moment sur une installation gérée par un M251 couplé à un HMIGTO6310, sur cette installation il y a au moins 200 variables modifiables par le HMI. Mon problème c'est qu'à chaque fois que je fait une modif du programme de l'automate et que je charge dans l'API toutes les ...