La recherche a retourné 51 résultats

par demoniakdu59
10 sept. 2019, 21:25
Forum : Siemens
Sujet : sinumerik 828d
Réponses : 1
Vues : 1660

Re: sinumerik 828d

Bonjour Si le G-Code généré par solidworks est adapté à ta 3D Machine oui. Le but du G-Code est d'être générique cependant certains contoleurs en fonction de la configuration machine prennent en charge plus ou moins certains code G. De plus l'environnement machine est primordial pour checker les cou...
par demoniakdu59
09 mai 2018, 19:24
Forum : Siemens
Sujet : code setp7
Réponses : 3
Vues : 1786

Re: code setp7

hello

c'est juste une séquence d'initialisation ou les mots de ton DB sont mis à -1
Pourquoi -1 c'est une bonne question
par demoniakdu59
05 avr. 2018, 20:42
Forum : Siemens
Sujet : Commande numérique 840D
Réponses : 2
Vues : 2083

Re: Commande numérique 840D

Hello tout va dépendre de ce que tu veux développer comme supervision il faut savoir que la CN 840D intégrre un automate pour la gestion des entrees / sorties, ce qui veut dire que si tu veux développer des échanges particuliers sois tu le fait directement depuis la Cn ou depuis la partie automate d...
par demoniakdu59
19 mars 2018, 21:39
Forum : Professionnel - Sous traitance et autre...
Sujet : COFFRET COMMUNIQUANT
Réponses : 4
Vues : 3133

Re: COFFRET COMMUNIQUANT

+1
Donne nous plus d'informations.
Y-a-t'il une marque d'automate imposée ?
Recherche tu l'étude uniquement ? Ou étude + chiffrage + réalisation ?
par demoniakdu59
01 mars 2018, 20:26
Forum : Etudiants - Exercices et avis...
Sujet : Compteur
Réponses : 6
Vues : 3387

Re: Compteur

Kallysto a écrit : 28 févr. 2018, 11:29
philou77 a écrit : 23 févr. 2018, 15:36 donc post au minimum ce que tu as déjà fait
C'est probablement le noeud du problème...
sans doute oui ...
par demoniakdu59
27 févr. 2018, 18:16
Forum : Interface Homme Machine
Sujet : Projet de fin d'étude BTS - IHM
Réponses : 1
Vues : 1660

Re: Projet de fin d'étude BTS - IHM

Hello Petit projet sympathique en tout cas, je serais ravi de t'aiguiller si jamais tu a besoin. Concernant ton plan à suivre il me semble bien ficelé, aprés je te conseille de vérifier si tu a des standards imposé par ton entreprise, cela te permettra d'aiguiller ton choix de matériel et de ne pas ...
par demoniakdu59
25 janv. 2018, 20:51
Forum : Réseaux
Sujet : TFE OPC UA
Réponses : 3
Vues : 2470

Re: TFE OPC UA

Kallysto a écrit : 22 janv. 2018, 11:59
RedFish a écrit : 11 janv. 2018, 21:32
Un peu plus de détail sur ton cursus en cours pourrais permettre de voir et d'orienter les différentes personnes qui lise ta demande.
+1
+1
par demoniakdu59
25 janv. 2018, 20:49
Forum : Siemens
Sujet : Carte mémoire HMI
Réponses : 7
Vues : 3306

Re: Carte mémoire HMI

Trés bonne question je n'ai jamais essayé pour être franc mais si quelqu'un à la réponse je suis preneur aussi
par demoniakdu59
25 janv. 2018, 20:43
Forum : Siemens
Sujet : regulation
Réponses : 5
Vues : 2544

Re: regulation

Je suis désolé mais je ne vois quoi en quoi tu a besoin d'aide ?
Tu ne précise pas ta demande...
Si tu dois dessiner ton four sur WinCC bah ok, aprés si tu as des soucis sur quelque chose hésite pas à demander de l'aide mais sans question précise pas de réponse précise
par demoniakdu59
07 janv. 2018, 19:31
Forum : Mesures
Sujet : Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple
Réponses : 11
Vues : 10687

Re: Choisir un standard entre sondes PT100 et thermocouple

Pour les PT100 si tu est en 3 fil tu n'a aucune compensation à faire le controleur sur lequel tu branche la sonde ce charge de soustraire la resistance des câbles , d'où le branchement 3 fils La PT100 est pour moi plus stable dans le temp qu'un thermocouple, cependant les PT100 n'aiment pas les extr...