534 résultats trouvés

par Bernardo59
27 janv. 2020, 17:25
Forum : Réseaux
Sujet : "doubleur" de RS485
Réponses : 19
Vues : 105

Re: "doubleur" de RS485

Salut, Le Moxa MB3270 te permet d'injecter des trames Lecture/Ecriture en Modbus TCP et de les convertires sur ton réseau en RS485. De ce fait, il y a deux maîtres Modbus sur le même réseau. Définition sur Sphinx France: Ces équipements possèdent 1 ou 2 ports série RS232/422/485 en connectique DB9 M...
par Bernardo59
27 janv. 2020, 17:15
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP
Réponses : 5
Vues : 93

Re: Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP

Salut,

La ref de lecture et d'écriture de ton esclave (adresse Modbus) doit être différente de 1.

Voir 4.2.2 du fichier .PDF!
par Bernardo59
27 janv. 2020, 13:53
Forum : Réseaux
Sujet : "doubleur" de RS485
Réponses : 19
Vues : 105

Re: "doubleur" de RS485

Oui, il faudrait revoir la documentation mais ça marchait comme ça.
par Bernardo59
27 janv. 2020, 13:27
Forum : Réseaux
Sujet : "doubleur" de RS485
Réponses : 19
Vues : 105

Re: "doubleur" de RS485

Salut,

Avec le MB3270, j'avais bien deux maitres Modbus.
Il te faut deux MB3270 sur tes deux réseaux.
par Bernardo59
27 janv. 2020, 13:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP
Réponses : 5
Vues : 93

Re: Communication entre un Module NOE0100 et un variateur ATV320 en modbus TCP/IP

Salut, https://www.se.com/ww/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/301000/FA301780/fr_FR/M340%20ATV320%20Modbus%20filaire,%20Ethernet%20TCP%20modbus%20et%20Ethernet%20IP.pdf https://www.se.com/resources/sites/SCHNEIDER_ELECTRIC/content/live/FAQS/284000/FA284455/en_US/atv32_communicati...
par Bernardo59
27 janv. 2020, 10:32
Forum : Réseaux
Sujet : "doubleur" de RS485
Réponses : 19
Vues : 105

Re: "doubleur" de RS485

Salut, Si tu as un port Ethernet, tu peux utiliser celui la (Moxa MB3270) : https://www.sphinxfrance.com/collecter/passerelles-modbus/3322/datasheet Il faudra le configurer pour que le port Modbus RTU du port 1 aille directement au port 2 et que tu ailles chercher des données via l'Ethernet en Modbu...
par Bernardo59
25 janv. 2020, 07:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Probleme lecture mot variateur
Réponses : 4
Vues : 128

Re: Probleme lecture mot variateur

Salut Andala ?

Sur la première capture, je vois qu'il y a un %M0 en entrée de ton DFB ?

A quoi correspond cette entrée?
par Bernardo59
23 janv. 2020, 11:00
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Migration PREMIUM / UNITY vers M340
Réponses : 2
Vues : 115

Re: Migration PREMIUM / UNITY vers M340

Salut Itasoft,

Il n'est pas possible de l'utiliser sur du M340:
T_COUNT_STD.png
https://www.dropbox.com/s/5allq9c7vus6j ... 1.pdf?dl=0

Voir page 161 mais je suis pas sur que tu auras 100% de correspondance.
par Bernardo59
21 janv. 2020, 18:21
Forum : Siemens
Sujet : Communication S7-1500 vers Supervision en modbus TCP IP
Réponses : 1
Vues : 168

Re: Communication S7-1500 vers Supervision en modbus TCP IP

Bonjour, Oui c'est possible, il y a un début de sujet ici: http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=3304 Quoi qu'il en soit, tu seras serveur et non client donc en principe, il te faut juste gérer la réception des trames de ton client (MB_SERVER): https://cache.industry.siemens.com/dl/files/340/...
par Bernardo59
19 janv. 2020, 12:58
Forum : Section soft
Sujet : Comparaison autocad elecrtical & see electrical expert
Réponses : 1
Vues : 564

Re: Comparaison autocad elecrtical & see electrical expert

Salut, Perso j'ai déjà utilisé les deux, Autocad (classique) et See Electrical Expert. L'avantage d'autocad c'est que tu peux partir d'un fichier pdf pour l'exporter sur Autocad et faire des modifications. Si tu n'as pas les sourcesbet uniquement le format papier, c'est pas mal... See electrical c'e...