La recherche a retourné 366 résultats

par Ulairi
08 avr. 2023, 18:56
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [CROUZET] Tuto communication MTP <--> em4
Réponses : 9
Vues : 3015

Re: [CROUZET] Tuto communication MTP <--> em4

Yep, c'est pour ça que je privilégie la version eM4 ET communicante en Ethernet + switch
par Ulairi
30 mars 2023, 02:40
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [CROUZET] Tuto communication MTP <--> em4
Réponses : 9
Vues : 3015

Re: [CROUZET] Tuto communication MTP <--> em4

Voici des aides pour la com Modbus RTU sur un eM4 :

eM4 adressage Modbus

eM4 Modbus comminication (EN)

Et tant qu'à faire des aides pour de la com Modbus TCP/IP entre un eM4 et un IHM Crouzet CTP

Adressage eM4 Modbus TCP/IP

Prise en main de CTouch Soft
par Ulairi
29 mars 2023, 23:43
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V16] Pack Optionnels Sinamics RESOLU
Réponses : 2
Vues : 454

Re: [TIA V16] Pack Optionnels Sinamics RESOLU

Chez moi les packs optionnels sont installés sur mon TIA Portal V16 sans que je fasses de manip spéciale (bien pratique par exemple le bloc Sinaspeed avec des étudiants pour piloter un variateur en Profinet de manière simple) : Capture.PNG Par contre j'ai la brique Sinamics Startdrive advanced V16 i...
par Ulairi
29 mars 2023, 23:10
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : [CROUZET] Tuto communication MTP <--> em4
Réponses : 9
Vues : 3015

Re: [CROUZET] Tuto communication MTP <--> em4

slts, Justement je cherchais une doc là dessus, mais ton lien à dépassé la date de consommation, est que tu peux le mettre à jour ? Cela faisait un petit moment que je n'étais pas passé dans le coin, tu cherches à établir une communication entre quels types de matériels Crouzet ? Le matériel a un p...
par Ulairi
29 mars 2023, 21:38
Forum : Variateurs de vitesse
Sujet : Un variateur pour plusieurs moteur ?
Réponses : 12
Vues : 1162

Re: Un variateur pour plusieurs moteur ?

Bonjour, il est possible de piloter avec un même variateur plusieurs moteurs, mais avec les contraintes suivantes : - le variateur ne doit pas être en commande vectoriel de flux, utiliser uniquement des variateurs en commande scalaire (ou U/f constant) - le variateur protège toujours les moteurs con...
par Ulairi
29 sept. 2022, 21:12
Forum : Electricité
Sujet : Disjoncteur pour courant continu et autres questions incongues
Réponses : 10
Vues : 973

Re: Disjoncteur pour courant continu et autres questions incongues

Bonjour, Protection en sortie d'alimentation continue : Pour la protection en sortie d'une alimentation continue, deux solutions : - comme pour tout appareillage électronique (appareils de mesure par exemple), on peut mettre un fusible ultra-rapide . On oublie les fusibles gG ou aM. - dans le cas d'...
par Ulairi
28 août 2022, 17:42
Forum : Electricité
Sujet : Problème mécanique ? RESOLU
Réponses : 11
Vues : 1134

Re: Problème mécanique ? RESOLU

Quelle est la référence exacte de la bobine MN ? C'est bien une A9A26960 (tension d'alimentation en 230VAC) et pas une variante qui s'alimente en 24VDC ou autre ?
par Ulairi
20 juil. 2022, 21:05
Forum : Les autres : B&R, Beckhoff, Phoenix Contact etc..
Sujet : Mails sur Crouzet Em4 Alert
Réponses : 12
Vues : 1319

Re: Mails sur Crouzet Em4 Alert

Si cela peut servir, un tuto youtube de Hervé Discours :

par Ulairi
07 juil. 2022, 17:59
Forum : Etudiants - Exercices et avis...
Sujet : Exercices sur ZELIO, LOGO, CROUZET
Réponses : 13
Vues : 2114

Re: Exercices sur ZELIO, LOGO, CROUZET

« Trois court, trois longs, trois courts » ... Ça marche aussi avec une cafetière Nespresso ? :D
par Ulairi
20 juin 2022, 10:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M258] Licence Machine Expert 1.2 RESOLU
Réponses : 2
Vues : 546

Re: [M258] Licence Machine Expert 1.2 RESOLU

Bonjour,

attention, si tu installes Machine expert (ou Vijeo Designer) et Somachine (qui intègre une version de Vijeo Designer), il faut bien vérifier la compatibilité des deux version installées sous peine d'avoir des surprises ! :roll: