652 résultats trouvés

par Mantysse
10 avr. 2019, 20:07
Forum : Parlez de tout
Sujet : Automatisation tests unitaires / régression
Réponses : 13
Vues : 246

Re: Automatisation tests unitaires / régression

Oulala tu mélange un peu tout la...

Je retourne me coller un patch de nicotine.
par Mantysse
10 avr. 2019, 15:39
Forum : Parlez de tout
Sujet : Automatisation tests unitaires / régression
Réponses : 13
Vues : 246

Re: Automatisation tests unitaires / régression

Bah j'ai une AF ultra détaillée et sur la machine je teste TOUT point par point. Défaut par défaut, scénario par scénario. C'est long c'est chiant mais à la sortie ça marche. Et pourtant je bosse au CERN. ça à l'air chouette ces logiciels, mais comment tu sais que tu t'es pas planté dans le dévelop...
par Mantysse
10 avr. 2019, 14:51
Forum : Siemens
Sujet : HMI Comfort Siemens TIA V15
Réponses : 13
Vues : 182

Re: HMI Comfort Siemens TIA V15

Bonjour, Comme avec Uber quand le chauffeur arrive tu affiche une page rouge ultra bright :D A+ Idem que ma réponce à @josé Le problème c'est que sur la vue principal j'affiche des courbes et cela prend toute la vue... donc pas assez voyant.... bein euh, tu affiche une nouvelle vue totalement rouge...
par Mantysse
10 avr. 2019, 10:37
Forum : Siemens
Sujet : HMI Comfort Siemens TIA V15
Réponses : 13
Vues : 182

Re: HMI Comfort Siemens TIA V15

Bonjour,

Comme avec Uber quand le chauffeur arrive tu affiche une page rouge ultra bright :D

A+
par Mantysse
09 avr. 2019, 16:25
Forum : Siemens
Sujet : Carte Analogique compatible HART pour S7-300
Réponses : 6
Vues : 103

Re: Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Ouais je confirme c'est un peu la loose le S7-300. Les prix des pièces détachées augmente du fait de son obsolescence. Tu a peut être une solution alternative avec une passerelle type ProSoft Modbus TCP/HART https://www.prosoft-technology.com/Products/Gateways/Modbus-TCP-IP/Modbus-TCP-IP-to-HART-Ana...
par Mantysse
08 avr. 2019, 21:40
Forum : Siemens
Sujet : Carte Analogique compatible HART pour S7-300
Réponses : 6
Vues : 103

Re: Carte Analogique compatible HART pour S7-300

Ah j'ai pas fait attention que c'était du conformal coated
Il y a ça mais c'est aussi du S7-300 donc obsolète donc chère

https://mall.industry.siemens.com/mall/ ... 7TF01-0AB0
par Mantysse
08 avr. 2019, 09:09
Forum : Parlez de tout
Sujet : Automatisation tests unitaires / régression
Réponses : 13
Vues : 246

Re: Automatisation tests unitaires / régression

Bonjour, Oui ControlBuild Validation (TNI Software), on l'utilise sur les barrages hydroélectrique depuis 10ans. Le soucis avec un barrage, c'est que les crues centennales comme leurs noms l'indiquent n'ont lieux que tout les 100ans... Et quand ça arrive il vaut mieux que tout marche, du coup tout e...
par Mantysse
05 avr. 2019, 10:20
Forum : Siemens
Sujet : probleme sur reseaux profibus
Réponses : 5
Vues : 167

Re: probleme sur reseaux profibus

Bonjour,

Merci d'utiliser des titre plus explicite.
Et pas 2 fois le même titre pour 2 problèmes légèrement différents

Merci d'avance
par Mantysse
05 avr. 2019, 10:19
Forum : Siemens
Sujet : probleme sur reseaux profibus
Réponses : 5
Vues : 180

Re: probleme sur reseaux profibus

Bonjour,

Merci d'utiliser des titre plus explicite.
Et pas 2 fois le même titre pour 2 problèmes légèrements différents


Merci d'avance