539 résultats trouvés

par Mantysse
18 oct. 2018, 09:39
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU][S7-300] Erreur de paramétrage empêchant la mise en RUN
Réponses : 9
Vues : 153

Re: [RESOLU][S7-300] Erreur de paramétrage empêchant la mise en RUN

Juste pour info Perso je tenterai la mise en service sans la passerelle optique (si c'est possible) mais je pense que la fibre optique est la a cause de la distance. Sinon débrancher la FO et sortir le module de la configuration matérielle et voir si le diagnostique est toujours le même. Les passer...
par Mantysse
17 oct. 2018, 10:04
Forum : Siemens
Sujet : [RESOLU][S7-300] Erreur de paramétrage empêchant la mise en RUN
Réponses : 9
Vues : 153

Re: [S7-300] Erreur de paramétrage empêchant la mise en RUN

Salut Brebiou, Perso je tenterai la mise en service sans la passerelle optique (si c'est possible) mais je pense que la fibre optique est la a cause de la distance. Sinon débrancher la FO et sortir le module de la configuration matérielle et voir si le diagnostique est toujours le même. Si le diag e...
par Mantysse
11 oct. 2018, 09:10
Forum : Siemens
Sujet : Récupération de données en éthernet
Réponses : 9
Vues : 224

Re: Récupération de données en éthernet

bonjour,

Quel type d'information? un OK/NOK? ou une chaîne de caractère?

Si c'est un OK/NOK un cablage TOR devrai suffire.

Sinon si tu dois récupérer de la chaîne de caractère, tu va devoir creuser pour décomposer & recomposer les trames ASCII dans l'automate...

A+
par Mantysse
09 oct. 2018, 17:23
Forum : News - Questions - Suggestions
Sujet : Vos demandes d'améliorations pour le forum
Réponses : 66
Vues : 921

Re: Vos demandes d'améliorations pour le forum

Kallysto a écrit :
09 oct. 2018, 11:58


...qu'on perde notre côté "Windows 98" ...
Moi je veux un site en ASCII :mrgreen:
Image
par Mantysse
08 oct. 2018, 08:30
Forum : Siemens
Sujet : Licence ModBus Tc/Ip Siemens S7-1200
Réponses : 2
Vues : 64

Re: Licence ModBus Tc/Ip Siemens S7-1200

Bonjour

Le modbus RTU et modbus TCP est natif sur les 1200, et les blocs de com sont bien plus facile à mettre en oeuvre, c'est le jour et la nuit avec le 300.

A+
par Mantysse
04 oct. 2018, 08:27
Forum : Parlez de tout
Sujet : Surveiller, espionner
Réponses : 12
Vues : 205

Re: Surveiller, espionner

c'est ce qu'on fait quand on fait un suivi de TRS automatique, cet indicateur est déjà relevé pour générer le TRS.
Après les mecs l'exploite ou pas.
par Mantysse
03 oct. 2018, 17:07
Forum : Siemens
Sujet : Communication SINEC L1 et S5
Réponses : 3
Vues : 73

Re: Communication SINEC L1 et S5

Bonjour, Oui tout est possible... ça dépende de l'argent (le temps) qu'on est prêt a y mettre. Mais si la question est, est ce qu'il y a une compatibilité directe entre une CPU 103? A priori non (voir tableau de compatibilité si dessous) Si la question est, est ce qu'il y a une compatibilité directe...
par Mantysse
01 oct. 2018, 11:03
Forum : Parlez de tout
Sujet : Maintenance Automate
Réponses : 35
Vues : 482

Re: Maintenance Automate

itasoft a écrit :
01 oct. 2018, 10:30
Slts,
Kallysto l’écrivain du forum, comment t’arrive à écrire tout ce texte ? moi après avoir tapé plus de 8 lignes j’ai mal au dos et suis au bord de l’épuisement, lol
Je me demande bien a quoi peuvent ressembler ces AFs :shock:
par Mantysse
28 sept. 2018, 15:46
Forum : Parlez de tout
Sujet : Maintenance Automate
Réponses : 35
Vues : 482

Re: Maintenance Automate

Franchement aujourd'hui j'ai 2 types d'intervention: - 1 changement de pile de temps en temps sur les vieux automate - une série de backup de programme, et de classement de programme, dans une usine qui n'a aucune gestion documentaire. La maintenance préventive, il n'y a pas grand chose a y faire su...
par Mantysse
26 sept. 2018, 13:48
Forum : Siemens
Sujet : Interconnexion d'automate Siemens
Réponses : 11
Vues : 210

Re: Interconnexion d'automate Siemens

PROFINET = Ethernet. Le PROFINET est la couche applicative du modèle OSI. http://ww2.ac-poitiers.fr/electronique/local/cache-vignettes/L150xH104/PDU-78120.jpg Que tu rajoute un coupleur ou une passerelle (parce que tes CPU ne possèdent pas de port Ethernet), il y a aura toujours de la modification a...