La recherche a retourné 43 résultats

par chriks
07 oct. 2023, 18:31
Forum : Siemens
Sujet : [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6
Réponses : 7
Vues : 677

Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6

Bonjour, ayant fait la manipulation en début de mois chez le client, je n'ai eu qu'a réassigner les entrées de sécurité, les cartes n'ayant pas le même decoupage que les anciennes. Ce que j'ai découvert par contre est que le programme de sécurité sous step7 a une méthode bien particulière pour être ...
par chriks
07 oct. 2023, 18:27
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC Unified] Communication variables API vers un deuxième IHM RESOLU
Réponses : 13
Vues : 1141

Re: [WinCC Unified] Communication variables API vers un deuxième IHM RESOLU

Bonjour,

Je confirme que dans mon cas c'était la même manipulation, le client a retrouver les fonctions après avoir mis à jour la date.

Vraiment farfelu ce dispositif

Merci bcp à la communauté ;)
par chriks
05 oct. 2023, 21:53
Forum : Siemens
Sujet : [WinCC Unified] Communication variables API vers un deuxième IHM RESOLU
Réponses : 13
Vues : 1141

Re: [WinCC Unified] Communication variables API vers un deuxième IHM RESOLU

Bonsoir, Et merci pour ce post Aujourd'hui sur une application avec 2 afficheurs également déjà en service depuis quelques mois, j'avais une petite MAJ à faire. Après la mise à jour (qui a fait également la MAJ firmware ...) sur le premier aucun soucis mais le second même symptôme. Je viens d'envoye...
par chriks
13 juil. 2023, 14:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Designer] migration
Réponses : 5
Vues : 442

Re: [Vijeo Designer] migration

Bonjour

Merci pour vos retours, ils s'agit de variable Dint, je viens de demander à mon client de faire le changement de méthode a write, en attente de leurs retours
par chriks
12 juil. 2023, 15:37
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Vijeo Designer] migration
Réponses : 5
Vues : 442

[Vijeo Designer] migration

Bonjour,

l'un de mes clients à tenter de faire une migration d'un projet depuis le V4.7 vers la version 6.2, cependant un message de méthode non déclarée s'affiche concernant le X
Image

Auriez vous une idée du problème rencontré?

Merci pour vos retour
par chriks
15 juin 2023, 11:57
Forum : Siemens
Sujet : [TIA V18] Echanges inter-api via io-device RESOLU
Réponses : 4
Vues : 583

Re: [TIA V18] Echanges inter-api via io-device RESOLU

Bonjour,
j'ai cherché un peu il y a 2 mois sur ce sujet, le manuel siemens portant la dessus:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... V22_en.pdf
par chriks
08 avr. 2023, 20:28
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] compréhension STL RESOLU
Réponses : 3
Vues : 261

Re: [S7-1500] compréhension STL RESOLU

Bonsoir Sycon88

Merci pour ce retour ;)

j'ai également trouvé cette doc qui effectivement peut être bien utile :D

https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... awl__c.pdf

Bonne soirée
par chriks
08 avr. 2023, 09:45
Forum : Siemens
Sujet : [S7-1500] compréhension STL RESOLU
Réponses : 3
Vues : 261

[S7-1500] compréhension STL RESOLU

Bonjour, Je travaille actuellement sur une conversion d'un programme S5 vers TIA . Après conversion, je suis arrivé sur ces blocs FC1 appelé par FC21 sur lesquels j'ai un message d'avertissement. De la je souhaiterais que vous me confirmiez ou d'ajuster si besoin ma compréhension de ce blocs. De ce ...
par chriks
09 déc. 2022, 17:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX87] voyant mem sur CPU tsx87
Réponses : 4
Vues : 281

Re: [TSX87] voyant mem sur CPU tsx87

Merci,

Je regarderai ça avec mon client lundi, et je ferais un retour de ce que l'on y verra

Bon weekend
par chriks
09 déc. 2022, 15:59
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [TSX87] voyant mem sur CPU tsx87
Réponses : 4
Vues : 281

[TSX87] voyant mem sur CPU tsx87

Bonjour a tous, Chez un client pour lequel je suis intervenu cette semaine, j'ai réalisé la mise en place d'un écran sur un de leur automate en lieu et place de commandes par boutons poussoirs, donc dans l'automate remplacement d'E/S pour des bits. Pour info un confrère a mis en place une interface ...