- 07 oct. 2023, 18:31
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6
- Réponses : 7
- Vues : 677
Re: [S7-400] Migration STEP 7 V5.5 vers V5.6
Bonjour, ayant fait la manipulation en début de mois chez le client, je n'ai eu qu'a réassigner les entrées de sécurité, les cartes n'ayant pas le même decoupage que les anciennes. Ce que j'ai découvert par contre est que le programme de sécurité sous step7 a une méthode bien particulière pour être ...
- 07 oct. 2023, 18:27
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Unified] Communication variables API vers un deuxième IHM RESOLU
- Réponses : 13
- Vues : 1141
Re: [WinCC Unified] Communication variables API vers un deuxième IHM RESOLU
Bonjour,
Je confirme que dans mon cas c'était la même manipulation, le client a retrouver les fonctions après avoir mis à jour la date.
Vraiment farfelu ce dispositif
Merci bcp à la communauté
Je confirme que dans mon cas c'était la même manipulation, le client a retrouver les fonctions après avoir mis à jour la date.
Vraiment farfelu ce dispositif
Merci bcp à la communauté
- 05 oct. 2023, 21:53
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Unified] Communication variables API vers un deuxième IHM RESOLU
- Réponses : 13
- Vues : 1141
Re: [WinCC Unified] Communication variables API vers un deuxième IHM RESOLU
Bonsoir, Et merci pour ce post Aujourd'hui sur une application avec 2 afficheurs également déjà en service depuis quelques mois, j'avais une petite MAJ à faire. Après la mise à jour (qui a fait également la MAJ firmware ...) sur le premier aucun soucis mais le second même symptôme. Je viens d'envoye...
- 13 juil. 2023, 14:12
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Designer] migration
- Réponses : 5
- Vues : 442
Re: [Vijeo Designer] migration
Bonjour
Merci pour vos retours, ils s'agit de variable Dint, je viens de demander à mon client de faire le changement de méthode a write, en attente de leurs retours
Merci pour vos retours, ils s'agit de variable Dint, je viens de demander à mon client de faire le changement de méthode a write, en attente de leurs retours
- 12 juil. 2023, 15:37
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [Vijeo Designer] migration
- Réponses : 5
- Vues : 442
- 15 juin 2023, 11:57
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V18] Echanges inter-api via io-device RESOLU
- Réponses : 4
- Vues : 583
Re: [TIA V18] Echanges inter-api via io-device RESOLU
Bonjour,
j'ai cherché un peu il y a 2 mois sur ce sujet, le manuel siemens portant la dessus:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... V22_en.pdf
j'ai cherché un peu il y a 2 mois sur ce sujet, le manuel siemens portant la dessus:
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... V22_en.pdf
- 08 avr. 2023, 20:28
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] compréhension STL RESOLU
- Réponses : 3
- Vues : 261
Re: [S7-1500] compréhension STL RESOLU
Bonsoir Sycon88
Merci pour ce retour
j'ai également trouvé cette doc qui effectivement peut être bien utile
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... awl__c.pdf
Bonne soirée
Merci pour ce retour
j'ai également trouvé cette doc qui effectivement peut être bien utile
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... awl__c.pdf
Bonne soirée
- 08 avr. 2023, 09:45
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] compréhension STL RESOLU
- Réponses : 3
- Vues : 261
[S7-1500] compréhension STL RESOLU
Bonjour, Je travaille actuellement sur une conversion d'un programme S5 vers TIA . Après conversion, je suis arrivé sur ces blocs FC1 appelé par FC21 sur lesquels j'ai un message d'avertissement. De la je souhaiterais que vous me confirmiez ou d'ajuster si besoin ma compréhension de ce blocs. De ce ...
- 09 déc. 2022, 17:29
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX87] voyant mem sur CPU tsx87
- Réponses : 4
- Vues : 281
Re: [TSX87] voyant mem sur CPU tsx87
Merci,
Je regarderai ça avec mon client lundi, et je ferais un retour de ce que l'on y verra
Bon weekend
Je regarderai ça avec mon client lundi, et je ferais un retour de ce que l'on y verra
Bon weekend
- 09 déc. 2022, 15:59
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [TSX87] voyant mem sur CPU tsx87
- Réponses : 4
- Vues : 281
[TSX87] voyant mem sur CPU tsx87
Bonjour a tous, Chez un client pour lequel je suis intervenu cette semaine, j'ai réalisé la mise en place d'un écran sur un de leur automate en lieu et place de commandes par boutons poussoirs, donc dans l'automate remplacement d'E/S pour des bits. Pour info un confrère a mis en place une interface ...