Re: Perte de liaison TCP sur AG_LSEND

Le Keep alive est là pour entretenir la liaison avec le correspondant en envoyant une trame TCP vide pour faire une sorte de HandShake et de s'assurer de la présence du destinataire avant d'envoyer une trame. Comme expliqué dans l'extrait précédent il se peut qu’un équipement Actif sur le réseau typ...
par djé
13 sept. 2019, 12:18
Forum : Siemens
Sujet : Perte de liaison TCP sur AG_LSEND
Réponses : 22
Vues : 366

Re: Perte de liaison TCP sur AG_LSEND

Bonjour, Est-ce que dans l'onglet "Options" du CP tu as une valeur non nulle pour l'émission de Keep Alive des liaisons. Ce qui serait vraiment intéressant à tester c'est une connexion directe avec le PC MES via un switch classique sans Routeur/Firewall. Je pense qu'il n'y a pas de problème côte Sie...
par djé
12 sept. 2019, 16:18
Forum : Siemens
Sujet : Perte de liaison TCP sur AG_LSEND
Réponses : 22
Vues : 366

Re: Perte de liaison TCP sur AG_LSEND

Il y a une possibilité aussi que cela vienne du PC qui ne garde pas le port ouvert en permanence.

Que fais-tu lorsque cela arrive pour relancer la com?
par djé
12 sept. 2019, 16:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 18
Vues : 264

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Sur ton comptage à l'étape 2, il faut compter sur un front pour ne l'effectuer qu'une seule fois.
par djé
12 sept. 2019, 14:52
Forum : Siemens
Sujet : Perte de liaison TCP sur AG_LSEND
Réponses : 22
Vues : 366

Re: Perte de liaison TCP sur AG_LSEND

Pas de soucis.
Donc tu n'a jamais réussi a régle le probleme?
As tu pu essayer avec un switch basique à la place du routeur?
par djé
12 sept. 2019, 14:22
Forum : Siemens
Sujet : Perte de liaison TCP sur AG_LSEND
Réponses : 22
Vues : 366

Re: Perte de liaison TCP sur AG_LSEND

Est-ce que ton Post est la suite de celuic-ci (Perte liaison communication)
par djé
12 sept. 2019, 10:17
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 18
Vues : 264

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Salut, Tu veux que l'on t'aide, on te donnes des solutions ou des astuces, et t'en fais qu'a ta tête. 1/ Comme dit Philou laisse la variable d'appui gérée par l'IHM: appui =1 / relachement = 0 : initialise la si tu veux au passage à l'étape initiale. 2 / Vérifie que ton bouton soit relaché avant de ...
par djé
12 sept. 2019, 09:59
Forum : Siemens
Sujet : Perte de liaison TCP sur AG_LSEND
Réponses : 22
Vues : 366

Re: Perte de liaison TCP sur AG_LSEND

Salut, Ton matériel est-il récent ? On avait déjà évoqué dans une ancienne discussion des problèmes lié à l'auto-négociation des CP. Ca peut-être une piste. Dans ta config NetPro, la liaison déclarée est-elle à l'initiative de la connexion ? Il me semble que cela ne devrait pas être coché. Sinon je ...
par djé
10 sept. 2019, 17:27
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [Résolu] incrémentation d'un compteur dans un grafcet
Réponses : 18
Vues : 264

Re: incrémentation d'un compteur dans un grafcet

Disons que lors de l'appui sur le bouton la variable passe à 1 ce qui fait évoluer le grafcet et incrémenter ton mot tout çà en 1 tour de scrutation. Le tour de scrutation suivant tu vérifies ta valeur et tu repasses à l'étape attente "appui sur bouton" si inférieur à 8. A ce moment là, si tu ne vér...