Re: Communication entre 2 S71200

put.jpg
par djé
08 févr. 2019, 12:22
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 299

Re: Communication entre 2 S71200

MD32 a écrit :
08 févr. 2019, 11:33
il semble que les champs longueur et type ne doivent pas être renseignés pour SD
Il doit être forcément renseigné puisque c'est la zone mémoire source pour la copie des données !
par djé
08 févr. 2019, 10:09
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 299

Re: Communication entre 2 S71200

Tu dois pouvoir mettre la longueur de données que tu souhaites (dans la limite des capacité du bloc). Il faut veiller à ce que les zones définies par les paramètres ADDR_i et SD_i concordent en nombre , en longueur et en type de données . Suivant l'automate, celui-ci n'accepte pas les mêmes zone de ...
par djé
08 févr. 2019, 09:16
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 299

Re: Communication entre 2 S71200

Est ce que tu as un code de retour défaut de la fonction?
par djé
07 févr. 2019, 14:38
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 299

Re: Communication entre 2 S71200

Nota Au premier appel, la quantité maximale de données utiles pouvant être transmise par tâche est définie par les pointeurs ANY ; en effet, un tampon de communication assurant la cohérence de données est créé dans la mémoire de travail de la CPU. Celui-ci nécessite jusqu'à 480 octets de mémoire uti...
par djé
06 févr. 2019, 05:38
Forum : Siemens
Sujet : Communication entre 2 S71200
Réponses : 18
Vues : 299

Re: Communication entre 2 S71200

Bonjour, Si vous permettez, ma question étant en rapport avec le fil, et comme il est récent et semble résolu, j'aimerais poser ma question. Sans passer par des DB, je peux échanger des bits par PUT, mais impossible de paramétrer des mots, ni en Word ni en Int : l'entrée ADDR est rouge, [erreur de ...
par djé
01 févr. 2019, 10:51
Forum : Siemens
Sujet : [Programmation] Detecter une casse de chaine
Réponses : 28
Vues : 320

Re: [Programmation] Detecter une casse de chaine

fish a écrit :
31 janv. 2019, 21:30
Lorent2 a écrit :
31 janv. 2019, 18:25
Pas possible, car si une des deux chaine casse (ce qui est tjs le cas), les entrainements se feront toujours par l'autre chaine
Tu mets un pignon libre sur chaque chaîne avec un capteur de contrôle de rotation sur chaque pignon.
Solution.
par djé
25 janv. 2019, 14:04
Forum : Siemens
Sujet : S7 400 carte d'entrée "fantôme"
Réponses : 18
Vues : 332

Re: S7 400 carte d'entrée "fantôme"

Salut,

Va dans la conf matérielle HW config fais un clic droit sur ta carte et clique sur "visualiser/forcer".
Tu verra ou pas l’évolution de tes entrées indépendamment du programme.
Ceci est sans risque.
par djé
25 janv. 2019, 12:15
Forum : Siemens
Sujet : Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1
Réponses : 14
Vues : 258

Re: Problème de sortie Analogique sur module 6ES7135-6HD00-0BA1

Bonjour, Ça me parait quand même bizarre ton truc. 70m de câble même en 1², c'est pas une grosse longueur (en boucle de courant ). L'avantage d'une boucle de courant c'est justement de ne pas subir de pertes en ligne notamment sur des grandes longueur. Maintenant c'est vrai que la résistance de char...
par djé
24 janv. 2019, 15:17
Forum : Siemens
Sujet : Perte liaison communication
Réponses : 9
Vues : 251

Re: Perte liaison communication

Salut,
Si tu peux déjà, essaie de faire un essai sans routeur, mais avec un Switch simple.