La recherche a retourné 776 résultats
Aller sur la recherche avancée
- 20 mars 2024, 12:52
- Forum : Réseaux
- Sujet : Ethernet/IP
- Réponses : 2
- Vues : 253
Re: Ethernet/IP
Salut, Pour paraphraser E.Baer dans mission Cléopâtre, je ne crois pas qu'il y ait de bon ou de mauvais Protocole :D L'Ethernet/IP qui soit dit en passant est l'adaptation du DeviceNet sur Ethernet, fonctionne bien quand tu es dans un environnement constructeur genre Allen Bradley, comme le Profinet...
- 18 mars 2024, 14:00
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Mise à l'échélle module température
- Réponses : 3
- Vues : 309
- 16 mars 2024, 11:33
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Mise à l'échélle module température
- Réponses : 3
- Vues : 309
Re: [S7-1200] Mise à l'échélle module température
Salut
tu poses ça la, comme ça, sans explication.
Faudrait au moins avoir la visu dynamique, on est pas divin.
tu poses ça la, comme ça, sans explication.
Faudrait au moins avoir la visu dynamique, on est pas divin.
- 11 mars 2024, 17:20
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1500] entrées safety RESOLU
- Réponses : 9
- Vues : 748
Re: [S7-1500] entrées safety RESOLU
Salut,
Oui c'est ça. L'envoi de la deuxième valeur (ACK_ID) doit se faire au minimun une seconde après le déclenchement de la fonction et au maximum une minute après (= le bloc gère des temps de sécu entre les actions).
Oui c'est ça. L'envoi de la deuxième valeur (ACK_ID) doit se faire au minimun une seconde après le déclenchement de la fonction et au maximum une minute après (= le bloc gère des temps de sécu entre les actions).
- 29 févr. 2024, 11:39
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Unified] export de donnée depuis IHM sur clé RESOLU
- Réponses : 7
- Vues : 636
Re: [WinCC Unified] export de donnée depuis IHM sur clé RESOLU
Salut, Merci pour ton partage! Pour info j'ai aussi réussi à faire communiquer mon IPC avec l'automate :D Dans le panneau de configuration, se trouve le programme de paramétrage de l'interface PG/PC: Mon IPC ayant 4 interfaces Réseau il faut rediriger la connexion "S7ONLINE" utilisée pour ...
- 27 févr. 2024, 15:56
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Unified] export de donnée depuis IHM sur clé RESOLU
- Réponses : 7
- Vues : 636
Re: [WinCC Unified] export de donnée depuis IHM sur clé RESOLU
Unified,Je suis en plein dedans ;
Pour l'instant j'essaie de faire communiquer mon IHM (WinCC Unified RT PC) avec l'automate.
Je suis pas trop en avance sur le sujet
Pour l'instant j'essaie de faire communiquer mon IHM (WinCC Unified RT PC) avec l'automate.
Je suis pas trop en avance sur le sujet
- 05 févr. 2024, 18:44
- Forum : Siemens
- Sujet : [WinCC Unified] Bouton vue précente MTP1200 Comfort
- Réponses : 1
- Vues : 183
Re: [WinCC Unified] Bouton vue précente MTP1200 Comfort
Salut, Tu as un exemple (entre autres) de mise en œuvre SIMATIC WinCC Unified - Toolbox sur le site de Siemens IL y a la doc en pdf et le projet exemple (V17). EN gros via un script on alimente un tableau en mode LIFO à chaque appel d'écrans puis lorsque tu appuies sur ton bouton "Back" ou...
- 15 janv. 2024, 12:53
- Forum : Siemens
- Sujet : [TIA V17] HMI TP 1500 confort, sauvegarde alarmes et vue courbes
- Réponses : 2
- Vues : 180
Re: [TIA V17] HMI TP 1500 confort, sauvegarde alarmes et vue courbes
Salut, Oui c'est possible. Il te faut créer des conditions d'archivage (objet qui définit le type d'archive, le lieu enregistrement, la taille ...) Puis ensuite tu associes les variables à archiver a cet objet. Idem pour les Alarmes. Idéalement tu ajoutes une SDCard au cul de l'IHM pour faire ça. Ti...
- 12 janv. 2024, 17:33
- Forum : Parlez de tout
- Sujet : Siemens TIA V19 arrive ..
- Réponses : 8
- Vues : 1231
Re: Siemens TIA V19 arrive ..
Génial j'irai pas jusque là, impossible de mettre le focus par script sur un objet, la fonction javascript n'existe pas. Actuellement le seul moyen connu, c'est d'ouvrir un page unique, sans bandeau rien, et de mettre le focus (tabindex) sur l'élément graphique sur lequel tu souhaites recevoir la sa...
- 19 déc. 2023, 15:35
- Forum : Schneider - Telemecanique
- Sujet : [M340] Amelioration programmation en ST
- Réponses : 3
- Vues : 241
Re: [M340] Amelioration programmation en ST
Salut,
Une remarque: éviter de (ne jamais) faire une comparaison de type "égalité" sur un Type Réel.
En théorie ça marche, en pratique moins : tu prends le risque de ne jamais avoir exactement la valeur comparée (+/-0.000001 au lieu de 0.0 par exemple)
Une remarque: éviter de (ne jamais) faire une comparaison de type "égalité" sur un Type Réel.
En théorie ça marche, en pratique moins : tu prends le risque de ne jamais avoir exactement la valeur comparée (+/-0.000001 au lieu de 0.0 par exemple)